Подключение счетчиков.

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 15 мар 2007, 09:53

1. Возможно ли подключение внешних устройств разных производителей на один интерфейс RS-485? Например : Электросчетчик ЦЭ6850 и теплосчетчик КМ-5 и пр.
2. В описании внешних компонент описано подключение по RS-232 (например теплосчетчик ВКТ-5), прибор опционально поставляется с RS-485. Возможно ли подключить его по RS-485?
3. Ваши электросчетчики EM3-400(и др.) можно подключать на один RS-485 с обычными модулями в/в?

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 15 мар 2007, 15:15

Добрый день.
1. Эти два устройства - нет.
2. Мы не испытывали, но скорее всего можно
Напишите мне письмо на holodov@dep.ru, и я вышлю Вам компонент с поддержкой RS-485
3. Можно.

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 30 мар 2007, 14:52

Александр, а какие электросчетчики и теплосчетчики можно подключать к одному интерфейсу?
Имеется ввиду подключение на один интерфейс или на один канал интерфейса?

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 30 мар 2007, 15:39

Svale писал(а):Александр, а какие электросчетчики и теплосчетчики можно подключать к одному интерфейсу?
Имеется ввиду подключение на один интерфейс или на один канал интерфейса?

Вообще, к одному каналу(сегменту) лучше не подключать устройства с разными протоколами передачи данных.
Что касается разных сегментов одного интерфейса, то если два устройства "сидят" на одном интерфейсе, у них должны совпадать все настройки канального уровня - скорость, формат данных (количество бит в байте, количество стоповых бит, паритет).

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 30 мар 2007, 15:44

Понятно. Александр, у меня одна плата Z-RS-485. Мне нужно на один сегмент подключить 3 электросчтчика, на второй тепловычислитель. Какие устройства я могу использовать?

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 02 апр 2007, 16:14

Svale писал(а):Понятно. Александр, у меня одна плата Z-RS-485. Мне нужно на один сегмент подключить 3 электросчтчика, на второй тепловычислитель. Какие устройства я могу использовать?

А какие конкретно Вы хотите подключить счетчики?
Например, вместе со счетчиком ЦЭ6850 на один интерфейс нельзя подключать другие счетчики. Вместе с КМ-5 можно подключать электросчетчики СЭТ-4ТМ, Меркурий, ПСЧ-4. В новом контроллере Деконт А9 возможно подключать к различным сегментам одного интерфейса любые внешние устройства.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 02 апр 2007, 17:55

Холодов Александр писал(а): Например, вместе со счетчиком ЦЭ6850 на один интерфейс нельзя подключать другие счетчики. Вместе с КМ-5 можно подключать электросчетчики СЭТ-4ТМ, Меркурий, ПСЧ-4. В новом контроллере Деконт А9 возможно подключать к различным сегментам одного интерфейса любые внешние устройства.

Хорошо было бы поиметь список совместимых устройств разных типов(производителей) на одном интерфейсе (счетчики, тепловычислители, расходомеры...) , поддерживаемых Decont182.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 04 апр 2007, 14:58

Олег писал(а):
Холодов Александр писал(а): Например, вместе со счетчиком ЦЭ6850 на один интерфейс нельзя подключать другие счетчики. Вместе с КМ-5 можно подключать электросчетчики СЭТ-4ТМ, Меркурий, ПСЧ-4. В новом контроллере Деконт А9 возможно подключать к различным сегментам одного интерфейса любые внешние устройства.

Хорошо было бы поиметь список совместимых устройств разных типов(производителей) на одном интерфейсе (счетчики, тепловычислители, расходомеры...) , поддерживаемых Decont182.

Сейчас у нас тестируется новая версия компонента "Канальный уровень", который позволит на разные сегменты интерфейса подключать любые устройства.

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 05 апр 2007, 11:33

Александр, новый "Канальный уровень" будет для Д-182?
По модулям ЕМ-3: как они конфигурируются. Какой список параметров? Если можно пример конфигурации с их использованием.

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 05 апр 2007, 12:11

И туда же.
Теплосчетчики планируются ТСП-961 (НПО ЛОГИКА) в списке внешних устройств они есть по RS-232. Возможно подключить по RS-485? Нужно подключить 2 ТСП на один сегмент интерфейса, на второй сегмент какие либо электросчетчики. Возможно? Какие можно использовать электросчетчики?
И еще. У "Логики" есть электросчетчики, кажется ТСЕ. Возможно их использовать в данной конфигурации?

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 05 апр 2007, 12:11

Да.
Описание счетчиков - http://www.dep.ru/downloads/ch6-7.zip

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 05 апр 2007, 14:45

И в догонку по конфигурации "Канальный уровень"...
При подключении эл.счетчика Меркурий 230 на интерфейс С (RS-485), отказывался отвечать, то одна ошибка связи выскакивала, то другая по 193 сигналу, данных естественно не было, но стоило снять галочку "Коррекция времени" , как все стало работать без каких либо ошибок, получилось это как то эксперементально... Отвечают и на свои адреса и на нулевой. В наличии 3 счетчика, и все ведут себя одинаково!! Не подскажите в чем причина, или это глюк какой-то??

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 06 апр 2007, 10:25

Олег писал(а):И в догонку по конфигурации "Канальный уровень"...
При подключении эл.счетчика Меркурий 230 на интерфейс С (RS-485), отказывался отвечать, то одна ошибка связи выскакивала, то другая по 193 сигналу, данных естественно не было, но стоило снять галочку "Коррекция времени" , как все стало работать без каких либо ошибок, получилось это как то эксперементально... Отвечают и на свои адреса и на нулевой. В наличии 3 счетчика, и все ведут себя одинаково!! Не подскажите в чем причина, или это глюк какой-то??

А какой у Вас счетчик? Некоторые модификации Меркурия не ведут время.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 06 апр 2007, 10:36

Svale писал(а):И туда же.
Теплосчетчики планируются ТСП-961 (НПО ЛОГИКА) в списке внешних устройств они есть по RS-232. Возможно подключить по RS-485? Нужно подключить 2 ТСП на один сегмент интерфейса, на второй сегмент какие либо электросчетчики. Возможно? Какие можно использовать электросчетчики?
И еще. У "Логики" есть электросчетчики, кажется ТСЕ. Возможно их использовать в данной конфигурации?

Нет. СПТ-961 к Деконту можно подключать только по 232 интерфейсу.Следующие теплосчетчики можно подключить к магистральному интерфейсу(RS485) теплосчетчика, подключенного к контроллеру.
Для электросчетчиков, возможно, придется писать отдельный драйвер.

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 09 апр 2007, 10:17

Про ТСП-961.
Александр, а как будут вычитываться параметры второго теплосчетчика? База параметров первого расширится?
Такую конфигурацию испытывали на практике?(Д182->RS232->ТСП->RS485->ТСП)

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 09 апр 2007, 12:50

Svale писал(а):Про ТСП-961.
Александр, а как будут вычитываться параметры второго теплосчетчика? База параметров первого расширится?
Такую конфигурацию испытывали на практике?(Д182->RS232->ТСП->RS485->ТСП)

Счетчик, подключенный к контроллеру, будет передавать запрос с чужим адресом на свой магистральный интерфейс и передавать ответ с магистрального интерфейса на свой внешний.
Мы сами не тестировали, но эта конфигурация работает у одного из наших клиентов.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 11 апр 2007, 10:37

Холодов Александр писал(а):А какой у Вас счетчик? Некоторые модификации Меркурия не ведут время.

Использовали счетчики Меркурий 230 AR-02 R и AR-03 R
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 11 апр 2007, 12:12

Олег писал(а):
Холодов Александр писал(а):А какой у Вас счетчик? Некоторые модификации Меркурия не ведут время.

Использовали счетчики Меркурий 230 AR-02 R и AR-03 R


Это однотарифные счетчики. Они не ведут время, архивы и не воспринимают команду синхронизации. Для того, чтобы считывать с них данные, действительно нужно снять галочку синхронизация времени и не запрашивать текущее время и энергии по тарифам.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 11 апр 2007, 12:28

Холодов Александр писал(а): Это однотарифные счетчики. Они не ведут время, архивы и не воспринимают команду синхронизации. Для того, чтобы считывать с них данные, действительно нужно снять галочку синхронизация времени и не запрашивать текущее время и энергии по тарифам.

Спасибо, вобщем то так и сделал.
Самое интересное, не могу достучаться до него по RS-485 родной программой конфигуратора М230, есть две версии 2.0 и 3.1 и ни одна не связывается со счетчиком.

---------------------
PS
Проблема связи конфигуратора со счетчиком решилась сама собой..
Некоректно работал преобразователь RS232-RS485, при использовании слота от MOXA, все проблемы разрешились :D
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.