перевод в минимальный режим

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Rostovstrom
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 мар 2006, 10:02

Сообщение Rostovstrom » 25 дек 2006, 12:01

Подскажите, пожалуйста, есть ли в разработчике функция или способ по переводу 182-го контроллера в минимальный режим во время его работы?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 25 дек 2006, 12:20

Rostovstrom писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли в разработчике функция или способ по переводу 182-го контроллера в минимальный режим во время его работы?


Блок "Фатальная ошибка".
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 17 янв 2007, 15:19

А есть ли возможность программно рестартовать контроллер в нужном режиме?
С уважением,
Юрий Сметанин.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 14 фев 2007, 19:13

Юрий Сметанин писал(а):А есть ли возможность программно рестартовать контроллер в нужном режиме?


Возможность крайне сомнительная :) Зачем ?
Но это можно. Надо записать новое значение системного параметра.

smSetValue( (HSMP)4096, val, 0);

val
72 минимальный
76 отладочный
82 нормальный
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12