Как использовать СD радиомодема Z-MR?

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Konstantin
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 06:08

Сообщение Konstantin » 27 ноя 2006, 07:17

Используется балансный протокол (производственная необходимость), всего объектов пока 18 (в перспективе добавим еще 10-15). С увеличением количества объектов становится труднее с ними связаться. Сразу после рестарта wdecontа начинают все одновременно выходить на связь. Связь полностью востанавливается в течении нескольких часов, если все объекты исправны. В тех. документации модема написано, что " На плате установлен автономный WDT (WatchDogTimer), обеспечивающий автоматическое отключение передатчика, если передача длится дольше 4-х минут." Модем так и не отключается.
Хотелось бы, что при приеме несущего от радиостанции модем не передавал. В настройках канального уровня режим СD ставили разные значения. В инструкциях пишете "не используется".

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 27 ноя 2006, 10:13

Попробуй сделать распределенную систему. т.е. разбей свое количество модемов на разные интерфейсы(можно добавить еще один контроллер для этого) а потом через мост соединяться с модемами Master-Slave. это значительно ускорит время обращения

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 28 ноя 2006, 19:33

Konstantin писал(а):Используется балансный протокол (производственная необходимость), всего объектов пока 18 (в перспективе добавим еще 10-15). С увеличением количества объектов становится труднее с ними связаться. Сразу после рестарта wdecontа начинают все одновременно выходить на связь. Связь полностью востанавливается в течении нескольких часов, если все объекты исправны. В тех. документации модема написано, что " На плате установлен автономный WDT (WatchDogTimer), обеспечивающий автоматическое отключение передатчика, если передача длится дольше 4-х минут." Модем так и не отключается.


WDT есть. Программно не регулируется. Он взводится при каждой передаче и если контроллер "завис", то через 4 минуты WDT отключает передачу.

Konstantin писал(а):Хотелось бы, что при приеме несущего от радиостанции модем не передавал. В настройках канального уровня режим СD ставили разные значения. В инструкциях пишете "не используется".


Параметр "Режим CD" не задействован.
С уважением
Компания ДЭП