подключение сотового терминала Siemens TC35

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 21 дек 2005, 15:50

Здравствуйте! подскажите как правильно подключить TC35, т.е. прописать его системные настройки вместе с АТ командами?

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 21 дек 2005, 15:54

интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 21 дек 2005, 16:09

В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 25 янв 2006, 14:58

Почему при балансной связи сотовый терминал ТС35 не хочет делать дозвон на передачу измененных данных, а передает только при рестарте или через заданное время, хотя эти же данные передаются по балансному протоколу при изменении по RS-485?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 25 янв 2006, 15:42

Дозвон должен быть. Скорее всего, проблема в конфигурации.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 21 апр 2007, 11:54

Сергей писал(а):интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Тех. поддержка писал(а):В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.


Возникла проблема при передачи с одного TC35 на другой.
На обьекте стоит D182 опрашивает УРСВ-040 на С интерф.,
на D интерфейсе RS-232 подключен TC35 Slave, .. не хочет снимать трубку при дозвоне на него, его опрашивает D182-Rs-232-TC35 Master.
Звонки проходят, (слышно по наводкам на колонки), но трубку не снимает. Ваша конфигурация Slave, приведенная в примере 4, тоже не работает, не снимается трубка, не устанавливается связь, это видно по св. диоду на сотовом терминале. Может можете выслать именно рабочую конфигурацию связи через TC35
На sarpom60@gmail.com .
Первый раз мы с ними столкнулись, возникла такая необходимость из за невозможности применить другой тип связи с обьектом.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 23 апр 2007, 15:46

Олег писал(а):
Сергей писал(а):интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Тех. поддержка писал(а):В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.


Возникла проблема при передачи с одного TC35 на другой.
На обьекте стоит D182 опрашивает УРСВ-040 на С интерф.,
на D интерфейсе RS-232 подключен TC35 Slave, .. не хочет снимать трубку при дозвоне на него, его опрашивает D182-Rs-232-TC35 Master.
Звонки проходят, (слышно по наводкам на колонки), но трубку не снимает. Ваша конфигурация Slave, приведенная в примере 4, тоже не работает, не снимается трубка, не устанавливается связь, это видно по св. диоду на сотовом терминале. Может можете выслать именно рабочую конфигурацию связи через TC35
На sarpom60@gmail.com .
Первый раз мы с ними столкнулись, возникла такая необходимость из за невозможности применить другой тип связи с обьектом.



Вот выдержка из документации:

Обязательная настройка модемов, перед установкой на обьект, через программу "Гипертерминал":
- Модем должен стартовать со скоростью, по умолчанию равной скорости интерфейса в контроллере Decont-182. Для большинства модемов это задается командой "AT+IPR=XXXXX", где XXXXX - скорость.
- Автоматическое поднятие трубки отключено (обычно "ATS0=0");
- Для терминала сотовой связи запрос PIN кода должен быть отключен.
- Данные настройки должны быть записаны (обычно "AT&W");

Вы все это сделали?

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 25 апр 2007, 10:21

Холодов Александр
Вот выдержка из документации:

Обязательная настройка модемов, перед установкой на обьект, через программу "Гипертерминал":
- Модем должен стартовать со скоростью, по умолчанию равной скорости интерфейса в контроллере Decont-182. Для большинства модемов это задается командой "AT+IPR=XXXXX", где XXXXX - скорость.
- Автоматическое поднятие трубки отключено (обычно "ATS0=0");
- Для терминала сотовой связи запрос PIN кода должен быть отключен.
- Данные настройки должны быть записаны (обычно "AT&W");

Вы все это сделали?


В том то и дело, уже все перепробывал, возвращался к заводским настройкам, потом все в ручную гипером...
При подключению к D182, на второй гудок идет сброс(обычным сотовым звонил), при отключении от D182, гудки вызова идут долго, пока сеть не сбросит. С мастера на сотовый звоню- на дисплее сотика "передача данных".
Модель Siemens TC-35i Made in Germany, два терминала, ведут себя одинаково, на передачу звонят, трубу не снимают.
В конфиге Slave внешние каналы команда ata
Может подскажите куда копать еще?
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 25 апр 2007, 14:16

В конфиге Slave внешние каналы команда ata

Зачем?

Вышлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 25 апр 2007, 16:18

Холодов Александр писал(а):
В конфиге Slave внешние каналы команда ata

Зачем?

Вышлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru


Конфигурацию Вам выслал.

PS
Александр переслал конфигурацию на ваш ящик.
Последний раз редактировалось Олег 27 апр 2007, 13:02, всего редактировалось 2 раза.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Blikk
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 27 дек 2006, 09:22
Откуда: МО. Красногорск. Водоканал

Сообщение Blikk » 27 апр 2007, 08:16

А у меня другая проблема:
тс35 подключен прямо к сом-порту, запускаю систему - работает примерно 12 часов, далее ошибка 2819 и последние дискреты статистики 1-4-1-1-6. полный архив дискретов статистики и конфигурацию высылаю на mail@dep.ru .
Не ошибается тот, кто ничего не делает!;-)

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 29 апр 2007, 12:36

Хочу вот отписаться сдесь по поводу поставки оборудования, в частности сотовых терминалов TC-35i .

Не могли связать два терминала между собой, Slave не проднимал трубку. Причину все-таки нашли, оказались некачественными оба кабеля, которые шли в комплекте поставки с сотовыми терминалами.
После их замены, все сразу заработало !! :D
Вот такая ,извените, хрень у нас получилась.. две недели псу под хвост.. :cry:

Всем огромное спасибо за оказанную помощь !!!
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.