Расходомер ВЗЛЕТ

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 29 ноя 2005, 09:14

Интересует возможность подключения к Деконту расходометра УРСВ-110 фирмы "Взлет". В документации упоминается только УРСВ -10М и -МР.
И можно ли подключить несколько таких устройств на один интерфейс (из доки не совсем понятно)
С уважением,
Юрий Сметанин.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 29 ноя 2005, 17:06

Интерфейс связи - RS485, следовательно, скорее всего, можно подключать несколько устройств. Если иное не указано в документации на устройство.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Дмитрий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 17:20
Откуда: ПТВС АК "АЛРОСА"(ОАО) г.Мирный

Сообщение Дмитрий » 14 мар 2006, 06:35

Добрый день.
Попробуй подключить через Modbus Master. У нас работают Взлёты, но правда УРСВ-110 нет, теплосчётчики (ТСРВ-020, ТСРВ-022, ТСРВ-030, MT200DS), расходомеры (УРСВ-010М, УРСВ-020, УРСВ-040). Если надо могу бросить конфигурации контроллеров.
Дмитрий

Maxx_xak
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 май 2006, 09:55

Сообщение Maxx_xak » 05 май 2006, 10:12

Привет.какие отзывы у вас на эти ВЗЛЁТЫ как они в работе?хотим их поставить на учет диз топлива.хотим использовать контроллер «Эком» а JSM модем SIEMENS MC-65 EDGE

Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 13 дек 2006, 15:10

Дмитрий писал(а):Попробуй подключить через Modbus Master. У нас работают Взлёты...

Попробовал. Не работают.
Расходомер УРСВ-5хх (Взлет МР).
:( Подскажите, если кто знает...
заранее спасибо!

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 14 дек 2006, 12:28

Lex писал(а):
Дмитрий писал(а):Попробуй подключить через Modbus Master. У нас работают Взлёты...

Попробовал. Не работают.
Расходомер УРСВ-5хх (Взлет МР).
:( Подскажите, если кто знает...
заранее спасибо!


Попробуйте настроить связь по MODBUS между двумя Decont-ами. Адреса параметров в Slave поставьте как в УРСВ. Когда заработает, смените Slave Decont на УРСВ.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 19 дек 2006, 10:24

Спасибо, но опять не получаеться... :(

А у Вас нет таких конфигураций?
Евгений Рублев писал(а):Попробуйте настроить связь по MODBUS между двумя Decont-ами.


Да, и в каком соглашении надо писать адрес регистра, в непосредственном или как?

Заранее спасиБо.

Дмитрий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 17:20
Откуда: ПТВС АК "АЛРОСА"(ОАО) г.Мирный

Сообщение Дмитрий » 11 янв 2007, 03:48

Если тема ещё актуальна, могу сбросить конфигурации своих контроллеров, которые работают со Взлётами МР-020, МР-040, УРСВ-010, ТСРВ-022. Куда отправлять?

Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 12 янв 2007, 09:08

Дмитрий писал(а):Если тема ещё актуальна, могу сбросить конфигурации своих контроллеров, которые работают со Взлётами МР-020, МР-040, УРСВ-010, ТСРВ-022. Куда отправлять?


На электронную почту. Адрес я указывал при регистрации.
Буду весьма благодарен, хотя с УРСВ-5хх вроде уже разобрался.