СВЯЗЬ

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
АНДРЕЙКА
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 13:45
Откуда: МОСКВА

Сообщение АНДРЕЙКА » 08 июн 2012, 12:54

1. Есть ли у вас новое по улучшению качества GSM связи А9-GSM плат? 2. Есть ли возможность подключения на плату А9-GSM 2 сим карт для бесперебойной связи?
3. Возможно ли использование других модемов в контроллере для беспроводной связи?
Заранее спасибо.

IGrishn
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 14:36
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение IGrishn » 09 июн 2012, 14:03

Здравствуйте.
1. Не очень понятен вопрос. Наверное стоит описать проблему.
2. У нас в номенклатуре имеется интерфейсная плата A9-GSM-DS, поддерживающая резервирование SIM-карт. На плате устанавливается две SIM-карты.
3. Да, возможно использовать с контроллером DecontA9 GSM-модемы сторонних производителей.
C уважением.
Гришин Алексей

АНДРЕЙКА
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 13:45
Откуда: МОСКВА

Сообщение АНДРЕЙКА » 21 июн 2012, 02:38

1 В последние пол года очень часта стала возникать ошибка 00030 в контроллерах с платой A9 GSM что это за ошибка?
2 Возможно ли где то посмотреть на характеристики и собственно как работает плата с 2 симками?
3 В связи с частыми пропаданиями связи оператор нам предлагает статический IP скажите как правильно его настроить в контроллере .
Заранее спасибо.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 21 июн 2012, 08:52

1. Где Вы наблюдаете эту ошибку? В журнале ошибок, в журнале сообщений, в дискрете связи, в дискрете уровень приема GSM ?
2. Плата построена на модуле CINTERION МС75i поддерживается GPRS и EDGE. Одновременной работы 2 SIM карт не предусмотрено. Алгоритм работы платы с 2 SIM такой: стартует по 1-ой симке, пытается установить связь с диспетчерской, если это не удается в течении 10-15 мин, переключается на вторую SIM карту. Переключить SIM карту можно и вручную по дискрету.
3. В принципе, никуда прописывать адрес не нужно, он всегда будет выдаваться контроллеру по DHCP. Адрес нужно будет прописывать только в WD контроллере, который опрашивает этот А9.

АНДРЕЙКА
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 13:45
Откуда: МОСКВА

Сообщение АНДРЕЙКА » 22 июн 2012, 10:34

1 Ошибка выдается на минипульте в уровне сигнала .
Заранее спасибо.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 26 июн 2012, 12:04

ошибка 30 в HEX: 0x001E - "Ошибка ответа", контроллер на запрос уровня сигнала от модема, получил от него неизвестный код. Это чисто программная проблема на уровне контроллера, будем разбираться.