ВОПРОСЫ

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
АНДРЕЙКА
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 13:45
Откуда: МОСКВА

Сообщение АНДРЕЙКА » 07 фев 2012, 15:28

1. Есть ли возможность удаленного рестарта AIN16-R20 ?
2. При запуска арма при автозагрузке запускается не объекты а силуэты объектов с желтым цветов со значками процента.
3.Требуются новые дистрибутивы вышлите пожалуйста на адрес andreyff1111rambler.ru
4. Что означает ошибка 00030 ? В последнее время в уровне сигнала начала появляться эта ошибка, через минуту как включаешь контроллер и естественно связи нет .
5. АРМ висит все объекты жёлтые, после рестарта модели объекты появляются но всё работает еле ели чтобы войти в объект нужно ждать минуты 2-3 . это зависание арма может быть в день до 10 раз что это и как исправить ?
Последний раз редактировалось АНДРЕЙКА 17 фев 2012, 20:33, всего редактировалось 2 раза.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 09 фев 2012, 10:11

1. Удаленно рестартовать модуль нельзя. Что касается AIN16R, при срабатывании датчика нужно подать команду на модуль для квитировования каналов.
2. Желтый цвет как правило это состояние неопределенности сигналов, т.е нет связи с контроллером\модулем из которого берутся эти сигналы. В данном случае, могу предположить, что WinDecont еще не успел установить связь с контроллерами, а АРМ уже запустился.

По остальным пунктам ничего не понятно, опишите более подробно

Wander
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 10:28

Сообщение Wander » 12 мар 2012, 21:13

В обработке аналогов, при использование датчиков температуры типа 50М или 100П, в таблице тип датчика нужно вбивать вручную данные (какое сопротивление равно какой температуре) или просто выбрать тип датчика(50М или 100П) не нашел такой функции?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 13 мар 2012, 10:45

Нужно забивать таблицу типа датчика плюс еще добавлять дополнительную градуировочную таблицу самого датчика.
Градуировочные таблицы для стандартных типов датчиков (типа Pt100) есть в справке по компоненту Обработка аналогов.

Таблицу типов датчиков заполнять следующим образом: ввести мин и макс диапазон измеряемых значений и выбрать табличный тип преобразования. Затем добавить необязательную таблицу и в нее внести градуировочные данные по датчику