Вопросы по CIN8

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
gsant
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 15:42
Откуда: Красноярск

Сообщение gsant » 30 янв 2012, 15:22

Здравствуйте. Два вопроса по CIN8, раньше не имел дела с ДЕКОНТом - не судите строго.
1. Можно ли использовать часть входов как дискретные, в программной части потом проблем не будет?
2. В таблице "Перемычки JMPx выбора режимов и фильтров" (стр. 34) смущает порядок следования частот: 10Гц - 100Гц - 10кГц - 1кГц. Ошибки нет, 10 и 1 кГц не перепутаны?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 31 янв 2012, 09:18

Входы CIN8 можно описать как дискретные.
Ошибки нет, на модуле такая же схема перемычек.

gsant
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 15:42
Откуда: Красноярск

Сообщение gsant » 08 фев 2012, 17:53

Еще один вопрос. Поделитесь опытом подключения расходомера Взлет МР УРСВ-520 или аналогичного к CIN8.
Суть проблемы: в пассивном режиме расходомер позволяет коммутировать максимум 10В, ток не более 10мА. Напряжение CIN8 минимум 12В. Прикинул возможность ограничить напряжение последовательно включенным стабилитроном (ближайший подходящий КС133) - не проходит: 12В-3.3В/2.1кОм=4.1мА, даже 10/2.1=4.7мА, в любом случае ток "1" меньше минимальных 5мА.
Использовать активный выход расходомера вообще не вариант: 5В и минимальная нагрузка 1кОм.

aag
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 17:33

Сообщение aag » 10 фев 2012, 16:50

Подключите стабилитрон 9,1в параллельно входу расходомера.Это ограничит напряжение, поступающее от CIN8, а ток (5 мА) ограничений не требует.

Обратите внимание, элнектрические параметры ключа довольно низкие( 10 в - это мало). Может быть вы подключаетесь к поверочному импульсному выходу, а не к основному, рабочему.

gsant
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 15:42
Откуда: Красноярск

Сообщение gsant » 11 фев 2012, 05:10

Не получается: 14-9.1/2.1=2.3мА, максимальный ток ноля для CIN8 - 1мА. Выходной оптрон расходомера уже зашунтирован стабилитроном, только номинал неизвестен. Физического разрушения выхода я не боюсь - входной ток CIN8 ограничен на достаточно низком уровне. Пока, как ни крути, получается или слишком большой ток ноля, или слишком маленьки ток единицы.

Поверочного выхода или нет, или он где то внутри. Кроме того мне надо два выхода. А параметры выхода не просто низкие - они ниже здравого смысла, от того и проблемы.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 14 фев 2012, 15:19

Еще раз: стабилитрон нужно включить ПАРАЛЛЕЛЬНО, а Вы включаете последовательно

gsant
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 15:42
Откуда: Красноярск

Сообщение gsant » 14 фев 2012, 15:51

Понял что параллельно, вот и получаем: источник 14в через резистор 2.1ком нагружается на стабилитрон 9.1в, шунтирующий выходной ключ расходомера. Как следствие при разомкнутом выходном ключе ток нуля будет 2.1ма.

aag
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 17:33

Сообщение aag » 22 фев 2012, 14:20

На сколько я понял, на форуме ВЗЛЕТа вам ответили, что прибор "14 Вольт выдержит в любом случае." Поскольку наши 14 вольт подаются через 2,1 кОм- вы можете подключать расходомер к CIN8 напрямую.

gsant
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 15:42
Откуда: Красноярск

Сообщение gsant » 22 фев 2012, 18:11

Так и сделаю. Всем спасибо.