Здравствуйте! Пытаюсь наладить работу OPC сервера деконт с КРУГом, использую динамику дискретов но по непонятным причинам при изменении дискрета динамика в 1 не уходит, модель не включена, связь контроллера А9 с ПК по статич IP на ПК. Смотрю через ОРС проводник деконта. Может попробовать обновить ПО контроллера? (где взять?)
Здравствуйте!
"Динамика" является внутренним понятием для комплекса деконт и не входит в стандарт ОРС. В программе "ДЭП ОРС Проводник" нельзя увидеть динамику. Если вы меняете дискрет в самом контроллере А9 (через конфигуратор), то, чтобы взвести динамику нужно сделать двойной щелчек в поле "Значение" и в появившемся окне установить галочку "Динамика".
Если не поможет, то попробуйте уточнить вопрос.
"Динамика" является внутренним понятием для комплекса деконт и не входит в стандарт ОРС. В программе "ДЭП ОРС Проводник" нельзя увидеть динамику. Если вы меняете дискрет в самом контроллере А9 (через конфигуратор), то, чтобы взвести динамику нужно сделать двойной щелчек в поле "Значение" и в появившемся окне установить галочку "Динамика".
Если не поможет, то попробуйте уточнить вопрос.
Смотрите в конфигурацию контроллера WinDecont. Если видите, что динамика не возводится, то если в конфигурации присутствует компонент разработчика, то он может читает данный дискрет (вместе с динамикой) или данный дискрет читается компонентом "База-Клиент" или "База-Сервер". Возможно динамика просто снимается некоторым компонентом. Проверьте конфигурацию и подскажите какая версия базового ПО установлена у Вас.