сбой в линии связи (модем А9-ML)

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
alex75
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 авг 2009, 13:51
Откуда: Белгород

Сообщение alex75 » 15 сен 2011, 08:18

При переходе со скорости 1200 на скорость 300 стали происходить временные потери связи (2-5сек) на всех контроллерах одновременно на обоих модемах А9-ML. В чем проблема?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 16 сен 2011, 07:18

Проблема в линии связи. Возможно какие-то помехи или наводки. Можно замкнуть перемычки терминаторов на обоих платах и поизменять параметр Уровень передач. Также можно уменьшить буфер приема до 100.
Правда непонятно зачем вообще переходить на заведомо худшую скорость.

alex75
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 авг 2009, 13:51
Откуда: Белгород

Сообщение alex75 » 16 сен 2011, 08:18

[quote="pooh"]Проблема в линии связи. Возможно какие-то помехи или наводки. Можно замкнуть перемычки терминаторов на обоих платах и поизменять параметр Уровень передач. Также можно уменьшить буфер приема до 100.
Правда непонятно зачем вообще переходить на заведомо худшую скорость.[/qu

У нас через ML-HUD4 подключены 4 контроллера. Из за плохой линии связи один из них постоянно сбивался. Остальные 3 работали без сбоев,к ним линии связи хорошие. Чтобы исключить сбои и решили снизить скорость. После этого начали сбиваться все 4, причём, одновременно.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 20 сен 2011, 09:24

Какова длина каждой линии?
Какой протокол у вас используется (Мастер-Слейв или Балансный)?
Какой уровень передачи?
Пробовали измерять уровень сигнала на удаленной стороне с помощью осцилографа?
С уважением Максим
Компания ДЭП

alex75
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 авг 2009, 13:51
Откуда: Белгород

Сообщение alex75 » 22 сен 2011, 09:15

Длина линий связи: 13,10,7,4 км. Шлейф до дальнего контроллера-2 кОм. Протокол Мастер-Слейв.Уровень передачи-10. Осциллографом проверяли только наличие помех в линии. Какая чувствительность приемника? Мы в контроллере WinDecont на канальном уровне: Протокол DEP Мастер количество повторов поставили 5 и сообщения о пропадании связи с контроллерами больше не появляются. Увеличение количества повторов на контроллере MOST не помогло.

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 03 окт 2011, 13:01

Для такой настройки нужна работа с осциллографом, т.е. нужен специалист который обладает хорошим опытом и знаниями в электроники. А также люди одновременно на всех точках с возможностью менять коэффициенты усиления(такую возможность надо задать в конфигурации каждого КП для минипульта) или переставлять перемычки чувствительности. Потому как ошибки по связи могут быть не только в недостатке чувствительности, так и потому, что сильный принятый сигнал может глушить вход модема, соответственно из-за искажений, посылка не распознается. Насколько помню, сейчас в конфигурации моста можно для каждого опрашиваемого модема ML, устанавливать индивидуальные коэффициенты усиления!!! Вот такая лабораторная работа получается. Иногда и таким приходится заниматься, пока не добьешся устойчивой связи!
С уважением!!!