Не могу понять причину сваливания Д-182 в минимальный режим.
Контроллер Dev Логический адрес 65532 Время 26.10.2010 10:10:46
NN Сообщение Аргумент Компонент Знач. арг. Время ID
1 Нет флага корректности времени при старт0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:18:046 0504
2 Таблица не существует 4097 Системная задача_0 N таблицы 26.10.2010 8:58:18:413 0783
3 Таблица значений счетчиков изменена 0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:18:413 0513
4 ##Ошибка загрузки библиотеки 43520 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:24:106 0106
5 ##Вызов неизвестной функции 45262 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:24:106 010A
6 Причина рестарта: ошибка ядра 5 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:26:044 0535
7 Результат рестарта: успешно 0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:26:044 0550
В Help'е ошибок 0106, 010А нет. Помогите, пожалуйста.
Конфигурация
тут сложно что-либо понять, пришлите конфигурацию контроллера на karelov@dep.ru
Не могу понять причину сваливания Д-182 в минимальный режим.
Контроллер Dev Логический адрес 65532 Время 26.10.2010 10:10:46
NN Сообщение Аргумент Компонент Знач. арг. Время ID
1 Нет флага корректности времени при старт0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:18:046 0504
2 Таблица не существует 4097 Системная задача_0 N таблицы 26.10.2010 8:58:18:413 0783
3 Таблица значений счетчиков изменена 0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:18:413 0513
Данная ошибка может возникнуть по разным причинам.
1. Неисправность контроллера
2. Если это происходит после снятия питания, то значит батарейка разряжена.
4 ##Ошибка загрузки библиотеки 43520 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:24:106 0106
5 ##Вызов неизвестной функции 45262 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:24:106 010A
6 Причина рестарта: ошибка ядра 5 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:26:044 0535
7 Результат рестарта: успешно 0 Системная задача_0 26.10.2010 8:58:26:044 0550
Данная ошибка может возникнуть по разным причинам.
1. Неисправность контроллера
2. Версии компонентов в РПЗУ различаются от версий компонентов в ОЗУ.
Какая версия ядра у вашего контроллера?
С уважением Максим
Компания ДЭП
Компания ДЭП
Здравствуйте!
В "Руководстве для начинающих" описан вриант сбора данных КП-ML-Мост-Ethernet-WD
У меня вопросы:
1. Может быть КП не один, а несколько.
2. Вместо Ethernet использовать GPRS.
3. Групп КП ( и соответственно, мостов) несколько.
4. Фиксированный IP-адрес у WD.
Вопрос не праздный - мы хотим реализовать такую структуру у себя.
В "Руководстве для начинающих" описан вриант сбора данных КП-ML-Мост-Ethernet-WD
У меня вопросы:
1. Может быть КП не один, а несколько.
2. Вместо Ethernet использовать GPRS.
3. Групп КП ( и соответственно, мостов) несколько.
4. Фиксированный IP-адрес у WD.
Вопрос не праздный - мы хотим реализовать такую структуру у себя.
С уважением, Б.Гаврилов
Теплосеть г. Королев.
Теплосеть г. Королев.
1.,2. КП может быть несколько, но при использовании GPRS нужно в Мосту заводить Базу-клиент, которая собирает и раскладывает данные со всех КП.
3. Мостов тоже может быть несколько.
4. Фиксированный IP адрес у WD - это обязательное условие функционирования GPRS конфигураций.
Посмотрите еще Пример 3 и описание на него в "справке по ПО комплекса Деконт".
3. Мостов тоже может быть несколько.
4. Фиксированный IP адрес у WD - это обязательное условие функционирования GPRS конфигураций.
Посмотрите еще Пример 3 и описание на него в "справке по ПО комплекса Деконт".
Продолжаю тему передачи через интернет.
Если в мосту необходимо создать базу-клиент,
то ее размер определяется наибольшим номером
(сетевым адресом) КП и размером баз в контроллерах КП.
Для нашего случая размер баз достигает 64000.
Причем, заняты будут только 7 фрагментов 1000, 1500, 2000,
7500, 13500, 15000, 21000 (это по каждой из 3-х баз).
Вопросы:
1) что будет передаваться в WD - все 3х64000?
2) передача в WD будет осуществлятся сразу после
опроса очередного КП?
WD работает не только через GPRS, но и через другие виды
связ, где он выступает клиентом. Как совмещаются эти две
функции: Заданный опрос КП, работающих на других видах связи и
"хаотичный" прием данных через GPRS? Да еще с "дырами" - см. 1).
Кстати, как Д-182 отнесется к созданию базы 3Х64000?
Если в мосту необходимо создать базу-клиент,
то ее размер определяется наибольшим номером
(сетевым адресом) КП и размером баз в контроллерах КП.
Для нашего случая размер баз достигает 64000.
Причем, заняты будут только 7 фрагментов 1000, 1500, 2000,
7500, 13500, 15000, 21000 (это по каждой из 3-х баз).
Вопросы:
1) что будет передаваться в WD - все 3х64000?
2) передача в WD будет осуществлятся сразу после
опроса очередного КП?
WD работает не только через GPRS, но и через другие виды
связ, где он выступает клиентом. Как совмещаются эти две
функции: Заданный опрос КП, работающих на других видах связи и
"хаотичный" прием данных через GPRS? Да еще с "дырами" - см. 1).
Кстати, как Д-182 отнесется к созданию базы 3Х64000?
С уважением, Б.Гаврилов
Теплосеть г. Королев.
Теплосеть г. Королев.
А зачем тянуть весь доступный диапазон из КП, берите только тот диапазон, где есть реальные значения и раскладывайте по относительной нумерации для каждого КП например с шагом по 100 дискретов и 100 аналогов. Да и число сигналов в 3x64000 для моста, если это будет А9, нормально.
1. Передаваться будут только сигналы по изменению. При первом установлении связи конечно пойдут передаваться все реальные сигналы, а дальше будут передаваться только сигналы, изменившие свое значение. Если это дискреты, то меняются они редко и трафика много не уйдет, а вот аналоги меняются постоянно, для них нужно поставить период чтения побольше.
2. Передача в WD осуществляется с определенным периодом в Базе-сервер WD и только если сигнал изменил свое состояние в базе-параметров Моста.
WD контроллер вполне справится с передачей данных и по GPRS и по RS485
В качестве Моста лучше использовать А9 с платой А9-GSM.
1. Передаваться будут только сигналы по изменению. При первом установлении связи конечно пойдут передаваться все реальные сигналы, а дальше будут передаваться только сигналы, изменившие свое значение. Если это дискреты, то меняются они редко и трафика много не уйдет, а вот аналоги меняются постоянно, для них нужно поставить период чтения побольше.
2. Передача в WD осуществляется с определенным периодом в Базе-сервер WD и только если сигнал изменил свое состояние в базе-параметров Моста.
WD контроллер вполне справится с передачей данных и по GPRS и по RS485