В руководстве по модулям RTU2 написано: "При выполнении команд <ВКЛЮЧИТЬ> или <ОТКЛЮЧИТЬ> происходит проверка внутренних
цепей до и после выполнения команды." Возникает вопрос: нужно ли и насколько это целесообразно перед каждой командой управления выдавать команду "тест"? Хочется чтобы и надежность не пострадала и при этом скорость телеуправления увеличить. Кто писал компоненты для ТУ по RTU, посоветуйте.
RTU2
Действительно, перед выполнением действий по включению и отключению предварительно проводится проверка внутренних цепей, без выдачи сигналов.
Команда ТЕСТ нужна для периодической проверки работоспособности устройства, без выдачи управляющих воздействий- то есть, если команды ВКЛЮЧИТЬ и ОТКЛЮЧИТЬ выдаются редко, то о выходе устройства из строя вы узнаете тоько в момент выдачи этих команд.
Период периодического выполнения команды ТЕСТ может зависеть от режима объекта управления, и если пользователь сам пишет алгоритм работы, то он и определит этот период
Команда ТЕСТ нужна для периодической проверки работоспособности устройства, без выдачи управляющих воздействий- то есть, если команды ВКЛЮЧИТЬ и ОТКЛЮЧИТЬ выдаются редко, то о выходе устройства из строя вы узнаете тоько в момент выдачи этих команд.
Период периодического выполнения команды ТЕСТ может зависеть от режима объекта управления, и если пользователь сам пишет алгоритм работы, то он и определит этот период