Количество знаков после запятой

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 17 июн 2010, 06:02

Здравствуйте. Подскажите пожалуста, можно ли в конфигураторе определять положение фиксированной точки стандартными методами, в смысле без написания прикладных компонентов.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 18 июн 2010, 07:19

Какой компонент имеется ввиду: Дисплей, Обработка аналогов?

Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 18 июн 2010, 07:36

Ситуация следующая: для передачи данных с контроллера КП на более высокий уровень по протоколу МЭК-104 необходимо токи округлять до целых, а мощности до сотых долей. Можно ли это реализовать используя стандартные компоненты (обработка аналогов, база клиент, МЭК-104 слейв или др.)?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 25 июн 2010, 08:33

Для компонента МЭК можно использовать параметр "Загрубление" – загрубление величины аналога. Если новое значение аналога отличается от текущего на величину, меньшую, чем значение поля "Загрубление", то оно не будет передано в спорадической передаче.

Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 28 июн 2010, 10:50

Спасибо. Я уже написал компонент, когда в региональном управлении убрали этот глупый пункт из требований.