МЭК-104 Слейв

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Lev_Z
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:08
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Lev_Z » 25 янв 2010, 11:23

Здравствуйте! У меня проблема сл. характера. Создал конфигурацию с компонентом МЭК-870-5-101(104), когда начал записывать файлы с помощью менеджера файлов один из них имел статус "нет файла".

файл: IEC101_104_Slave
версия: 2.FFFF
компонент: МЭК-870-5-101(104)С
статус: нет фала

Подскажите, где его можно взять?

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 26 янв 2010, 15:35

Забыли положить в дистрибутив. Проблему исправим.
С уважением Максим
Компания ДЭП

ic_ahp
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 10 июл 2006, 13:05

Сообщение ic_ahp » 11 мар 2010, 15:32

Пытаюсь настроить A9 для отправки информации по протоколу IEC 60870-104. Делал на версии дистрибутива Install_depDecont-5.5.38.108.exe по описацию в справочной информации. Стартовать в такой конфигурации не хочет, выпадает в минимальный режим. Логи: http://depositfiles.com/files/7qal9mhqb
Конфигурация: http://depositfiles.com/files/apm3cbibv
Просьба снять с ручника. Спасибо.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 12 мар 2010, 08:50

Надо еще добавить необязательные таблицы: Передача ТИ, Передача ТИИ, прием ТУ, даже если они не нужны.

ic_ahp
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 10 июл 2006, 13:05

Сообщение ic_ahp » 12 мар 2010, 11:37

pooh писал(а):Надо еще добавить необязательные таблицы: Передача ТИ, Передача ТИИ, прием ТУ, даже если они не нужны.

Благодарю. Хорошо бы жирными буквами в документацию :)