Сообщение Сущев Денис » 25 сен 2005, 11:55

Стоит Z-ETH через 2 маршрутизатора, настройки произведены правильно, в соответсвии с рекомендациями, но вот досада. При пока не понятном стечении обстоятельств связь с сервером происходит, а в большинстве случаев нет. При этом пинг до контроллера проходит всегда, на маршрутизаторах нет ничего, что могло бы не пропускать пакеты.
Tcpdump говорит, что от сервера запрос по UDP на контроллер отправляется, а вот контроллер не отвечает. Хотя ещё раз зафиксирую внимание, что эхо-запросы проходят, сканер портов с сервера показывает, что порт 2586 открыт на контроллере.

Что посоветуете посмотреть или какую доп. информацию выложить для исследования ?
"Оптиком Групп"
тел. (095) 961-6663
e-mail: denis@opcom.ru

Сущев Денис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2005, 00:09

Сообщение Сущев Денис » 26 сен 2005, 18:06

Кстати, ещё о наболевшем.

1. Где можо увидить список совместимого оборудования с Z-ETH, т.к. из практического опыта уже вывел, что не со всеми свитчами умеет работать железка, особливо когда превышение длинны по кабелю UTP 5Cat более 50 метров.

2. Планируется ли поддержка snmp для интерфейса, т.к. очень на мой взгяд удобно было бы мониторить работу устройства стандартными средствами так же как и другие сетевые устройства.

3. Можно ли на каких-то услових адаптировать текущую прошивку для Z-ETH, добавив туда допустим поддержку pppoe.
"Оптиком Групп"

тел. (095) 961-6663

e-mail: denis@opcom.ru

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 27 сен 2005, 10:27

Сущев Денис писал(а):Стоит Z-ETH через 2 маршрутизатора, настройки произведены правильно, в соответсвии с рекомендациями, но вот досада. При пока не понятном стечении обстоятельств связь с сервером происходит, а в большинстве случаев нет. При этом пинг до контроллера проходит всегда, на маршрутизаторах нет ничего, что могло бы не пропускать пакеты.
Tcpdump говорит, что от сервера запрос по UDP на контроллер отправляется, а вот контроллер не отвечает. Хотя ещё раз зафиксирую внимание, что эхо-запросы проходят, сканер портов с сервера показывает, что порт 2586 открыт на контроллере.

Что посоветуете посмотреть или какую доп. информацию выложить для исследования ?



Насколько давно Вы приобрели плату ? В последних модификациях была проведена доработка. Необходимо разорвать связь между C2 и третьей ногой (слева в нижнем ряду) разъема Ethernet на обратной стороне платы. Если у Вас плата, на которой этого не сделано, то возможны проблемы в работе с некоторыми хабами.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 27 сен 2005, 10:30

Сущев Денис писал(а):Кстати, ещё о наболевшем.

1. Где можо увидить список совместимого оборудования с Z-ETH, т.к. из практического опыта уже вывел, что не со всеми свитчами умеет работать железка, особливо когда превышение длинны по кабелю UTP 5Cat более 50 метров.

2. Планируется ли поддержка snmp для интерфейса, т.к. очень на мой взгяд удобно было бы мониторить работу устройства стандартными средствами так же как и другие сетевые устройства.

3. Можно ли на каких-то услових адаптировать текущую прошивку для Z-ETH, добавив туда допустим поддержку pppoe.


1. Ограничений на оборудование нет. Любые проблемы надо разбирать.
2. В настоящее время не планируется.
3. Это невозможно.
С уважением