Прошу помочь в решении задачи по соединению контроллера DeCont-182 с микропроцессорным устройством релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2 по интерфейсу порта RS-485.
С уважением Олег453.
Соединение DeCont-182 с блоком защиты УЗА-10А.2 по RS485
УЗА-10А.2 видимо поддерживает протокол MODBUS RTU. Если это так, тогда ...
Почитайте файл справки "Описание комплекса Деконт\Различные статьи\Примеры конфигураций\Базовое ПО\Пример5 (MODBUS)".
Этот проект устанавливается в папку "DEP Project\Пример5" дистрибутивом "Базовое ПО". Вам нужна конфигурация контроллера "D-Мастер".
Далее возьмите описание карты памяти устройства (из технического описания на УЗА-10А.2) и попытайтесь исправить конфигурацию "D-Мастер" так, чтобы формировать состояние связи с устройством и читать любой один параметр с УЗА. Если это получится, то дальше все легко.
Если будут проблемы - опишите их и вместе с конфигурацией отправьте по почте vss@dep.ru
Почитайте файл справки "Описание комплекса Деконт\Различные статьи\Примеры конфигураций\Базовое ПО\Пример5 (MODBUS)".
Этот проект устанавливается в папку "DEP Project\Пример5" дистрибутивом "Базовое ПО". Вам нужна конфигурация контроллера "D-Мастер".
Далее возьмите описание карты памяти устройства (из технического описания на УЗА-10А.2) и попытайтесь исправить конфигурацию "D-Мастер" так, чтобы формировать состояние связи с устройством и читать любой один параметр с УЗА. Если это получится, то дальше все легко.
Если будут проблемы - опишите их и вместе с конфигурацией отправьте по почте vss@dep.ru
Спасибо за помощь.
Мне необходимо некоторое время для того чтобы самому понять структуру взаимодействия между блокам, т.к.
УЗА 10А.2 работает по протоколу MODBUR RTU, а DeCont 182 по протоколу SYBYS (описание модуля ввода-вывода).
Если возможно то прошу дать разъяснение в чем разница между данными протоколами.
С уважением А.Н. Фомин
Мне необходимо некоторое время для того чтобы самому понять структуру взаимодействия между блокам, т.к.
УЗА 10А.2 работает по протоколу MODBUR RTU, а DeCont 182 по протоколу SYBYS (описание модуля ввода-вывода).
Если возможно то прошу дать разъяснение в чем разница между данными протоколами.
С уважением А.Н. Фомин
У контроллера Деконт для каждого интерфейса настраивается, какой протокол должен работать по данному интерефйсу. Поэтому если Вы подключаете, например, к интерфейсу "В" модули ввода\вывода серии Деконт, то на этом интерефейсе надо выбрать протокол SYBUS.
УЗА надо подключить к другому интерефесу, и для этого интерефейса указать протокол MODBUS.
УЗА надо подключить к другому интерефесу, и для этого интерефейса указать протокол MODBUS.
Плату Z_RS485 - вы получите среду RS-485 в интерфейсе С или D (куда плату поставите).
Протокол настраивается с использование программы Конфигуратор. Для среды RS-485 можно выбрать разные протоколы.
Похоже Вы только знакомитесь с нашим оборудованием, Вы используйте, пожалуйста, контроллер Decont-A9 (Decont-182 снимают с производства).
Протокол настраивается с использование программы Конфигуратор. Для среды RS-485 можно выбрать разные протоколы.
Похоже Вы только знакомитесь с нашим оборудованием, Вы используйте, пожалуйста, контроллер Decont-A9 (Decont-182 снимают с производства).
Увы. Вы правы у меня на руках проект, который мне необходимо воплотить в метал и оживить. Но ввиду того, что за плечами 45-летний опыт наладочных работ, я привык вначале разобраться
со всем оборудованием, его взаимосвязями и принципом работы, перед тем как ставить задачу работникам.
В проекте указан контроллер DeCont-182. В вашем прайс-листе 4-ой позицией указан контроллер Decont-A9. Согласно технических данных (стр. 21-30 руководства по эксплуатации), я с удовольствием его поставлю, если смогу доказать заказчику необходимость замены. (Когда планируется снятие с производства DeCont-182).
Вопрос - "Базовое ПО DeSystem" входит в стоимость контроллера?.
До настоящего времени мне пришлось работать с контроллерами фирм Мицибуси, Шнайдер I-7800, Болид, Энергомер(счетчики) и т.д.
Все фирмы на свое оборудование указывают, что оно работает по интерфейсу RS-485 с протоколом ModBus. Но на проверку выясняется что у каждой фирмы вносятся какието свои изменения, которые не позволяют установить оборудование разных фирм на один шлейф интерфейса RS-485.
Спасибо за ответы.
С уважением А.Н. Фомин.
со всем оборудованием, его взаимосвязями и принципом работы, перед тем как ставить задачу работникам.
В проекте указан контроллер DeCont-182. В вашем прайс-листе 4-ой позицией указан контроллер Decont-A9. Согласно технических данных (стр. 21-30 руководства по эксплуатации), я с удовольствием его поставлю, если смогу доказать заказчику необходимость замены. (Когда планируется снятие с производства DeCont-182).
Вопрос - "Базовое ПО DeSystem" входит в стоимость контроллера?.
До настоящего времени мне пришлось работать с контроллерами фирм Мицибуси, Шнайдер I-7800, Болид, Энергомер(счетчики) и т.д.
Все фирмы на свое оборудование указывают, что оно работает по интерфейсу RS-485 с протоколом ModBus. Но на проверку выясняется что у каждой фирмы вносятся какието свои изменения, которые не позволяют установить оборудование разных фирм на один шлейф интерфейса RS-485.
Спасибо за ответы.
С уважением А.Н. Фомин.
Компания ДЭП может написать Вам официальное письмо о, использовании контроллера Decont-A9 в новых системах (в ответ на ваш официальный запрос). Ну чтобы было обоснование для замены устаревшего контроллера на современный. ПО DeSystem, DeModule, DeInterBase, DeSTime, DeArchive, DeExecutive входят в стоимость контроллера Decont-A9, указанную в прайсе.
В общем связь с УЗА сделать можно , и уже делали у нас работает .
Вот только на чтение, пока нет живого образца уза на руках чтобы сделать и на управление но это и не надо в нашем случае ...
Раскажу что удаётся с него получить , а удатся практически всё кроме чтения аналогов ... они передаются в странном формате не пожожем ни на что , хотя написано что это стьандартный float 32 но не чего подобного , в общем если интересует ICQ 252511994 ну и мыло fastsoft@list.ru пишите помогу , этот вопрос на подстанциях мы закрыли .
Вот только на чтение, пока нет живого образца уза на руках чтобы сделать и на управление но это и не надо в нашем случае ...
Раскажу что удаётся с него получить , а удатся практически всё кроме чтения аналогов ... они передаются в странном формате не пожожем ни на что , хотя написано что это стьандартный float 32 но не чего подобного , в общем если интересует ICQ 252511994 ну и мыло fastsoft@list.ru пишите помогу , этот вопрос на подстанциях мы закрыли .
Я на сайте взяла описание УЗА 10А.2 v9. Там для аналогов написано, что они передаются в формате Unsigned Integer 16 bit (и ещё *10, *100 ...) Может быть они признались в истинном формате?
А формат FLOAT(SWAP) не подошел? может быть они просто порядок байтов путают?
Если же формат действительно какой-то кривой float, можно в Разработчике перекодировщик сделать.
А формат FLOAT(SWAP) не подошел? может быть они просто порядок байтов путают?
Если же формат действительно какой-то кривой float, можно в Разработчике перекодировщик сделать.
Уважаемая Светлана.
Прошу Вас помочь с моим заказом согласно счета № 1150 от 17.11.2008г.
И еще, подскажите пожалуйста на кого писать официальный запрос по поводу "Компания ДЭП может написать Вам официальное письмо о, использовании контроллера Decont-A9 в новых системах" т.к. на новый объект я заказал контроллера Decont-A9, а заказчик попросил предоставить ему официальную бумагу.
С уважением А.Н. Фомин
Прошу Вас помочь с моим заказом согласно счета № 1150 от 17.11.2008г.
И еще, подскажите пожалуйста на кого писать официальный запрос по поводу "Компания ДЭП может написать Вам официальное письмо о, использовании контроллера Decont-A9 в новых системах" т.к. на новый объект я заказал контроллера Decont-A9, а заказчик попросил предоставить ему официальную бумагу.
С уважением А.Н. Фомин
Oleg453, не будет ли вам удобнее использовать устройство релейной защиты нашей компании http://www.dep.ru/downloads/doc_hard/RZA33.pdf
В чем проблема с заказом? В смысле чем надо помочь? Статус этого заказа - "идет комплектация", надо звонить на склад и спрашивать, когда можно получить.
Про письмо: пришлите мне vss@dep.ru информацию, кому мы пишем это письмо. Лучше, конечно, прислать официальный запрос, на который мы ответим, но и без него можно обойтись.
Про письмо: пришлите мне vss@dep.ru информацию, кому мы пишем это письмо. Лучше, конечно, прислать официальный запрос, на который мы ответим, но и без него можно обойтись.