Переход с 182 на A9 и совместимость перефирии

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 15 окт 2008, 01:37

Очень хотим, я хочу попробовать а9, но вот есть рад вопросов
1.Как я понимаю модули ввода вывода с ним совместимы все ?
2.На а9 можно построить всё точто и на 182 ??? Включая GPRS ?
3.Интерфейсные платы, все ли совместимы ?

просто у нас есть внушительный запас и чтобы его не выкидывать ... нужнознать ответы на этот вопрос, буду рад если ответ будет быстрый... так как готовимновый заказ !

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 15 окт 2008, 10:49

1. Да
2. "всё точно" - нет есть исключения для A9, нет например MD и ещё какой то экозитики. На сайте обновили список интерфейсных плат для А9, посмотрите
GPRS:
можно делать как в 182: RS-232 и внешний модем (с IP стеком или без него)
или
использовать A9_GSM - интерфейсная плата на базе Siemens модема GSM-GPRS
3. интерфейсные платы совсем разные, там даже разъем другой

Если запас действительно внушительный, пишите нашему руководству. Пока 182 не сняли с производства, могут поменять что то на А9

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 16 окт 2008, 02:01

Ну я так понимаю что не завтра же снимают спроизводства ???
я думаю мы всё пристроим :() но а9 хотим ...

Хорошо сделаем заказ час и будем с а9 начинать работать :)

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 16 окт 2008, 14:23

Успехов ))