Ошибка в версии 5.3.16.26

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Blikk
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 27 дек 2006, 09:22
Откуда: МО. Красногорск. Водоканал

Сообщение Blikk » 25 сен 2008, 08:07

При записи контроллера Д-182 с Alt-драйвером он грузится в отладочный только с адресами 2-7. Если поставить любой другой(например 8,9,40,44,50)-то выдаются ошибки:

Контроллер взу4 Логический адрес 65532 Время 24.09.2008 14:01:27
NN Сообщение Аргумент Компонент Знач. арг.Время ID
1 Фатальная ошибка компонента 18 Канальный уровень_0 CompID 24.09.2008 13:01:45:012 1537
2 Причина плохого рестарта 17 Системная задача_0 24.09.2008 13:01:47:212 1281
3 Результат плохого рестарта 0 Системная задача_0 24.09.2008 13:01:47:213 1282

Неужели адрес может как-то влиять на работоспособность контролера?

Поставил версию 5.2.6.13, с помощью нее записалось все нормально, но при открытии WD выдается ошибка: "Ошибка при открытии контроллера. Таблица с номером 7 не зарегистрирована".
Не ошибается тот, кто ничего не делает!;-)

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 03 окт 2008, 12:10

Проверяли на текущем тестовом дистрибутиве. Проблема не наблюдается. Но тестовый дистрибутив пока недоступен, обнаружены в нем другие серьезные проблемы.
На следующей неделе будет собран новый дистрибутив, вашей проблемы быть не должно. Если она останется пришлите мне конфигурацию плохого контроллера на vss@dep.ru