Проблема с ModBus ASCII

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Manfrid
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 21:23

Сообщение Manfrid » 24 сен 2008, 08:10

Здравствуйте,пытаемся подключить прибор стороннего производителя по протоколу ModBus ASCII . при установке размера байта 7 бит ,пакеты отсылаются нормально. но при 8 битах в каждом байте следующим за указателем начала пакета старший бит устанавливается в 1.
то есть вместо 3A 30 32 30 33 00 00 00 00 00 00 00 45 41 36 0D 0A ( :02030000000EA6 )
выходит 3A B0 B2 B0 B3 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 C5 C1 B6 8D 8A

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 26 сен 2008, 15:24

В протоколе на ModBus ASCII написано, что передача должна быть 7-битная. Зачем же вы ставите 8 бит?
С уважением Максим