СПТ961М

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 23 сен 2008, 14:46

Здравствуйте!
Есть задача - снимать текущие и архивные данные с вычислителя СПТ961М. Для этой цели куплена интерфейсная плата Z-RS232.
Возникли вопросы: что за контакт на плате Z-RS232 и что за перемычка JP-1, нигде в документации не нашел описания.
Настроил компонент СПТ961, как описано в хелпе. Дискрет связи выдает единицу, но ничего не могу прочитать, все параметры - "Результат не определен". Светодиод RTS моргает.
Звонил в "ЛОГИКУ", там сказали, что протокол у СПТ961 и СПТ961М тот же.

Описание интерфейса C:
Протокол: ModbusMaster
Формат: Общий
Среда: RS232
Буфер приема: 200
Скорость: 4800
Прием SYNC: нет
Выдача SYNC: 0
RTS/CTS: RTS в режиме RS485

Описание СПТ961:
Устройство: 8
Адрес: 128
Список параметров: 1
Дискрет связи: 1
Свойства: RTU
Физ. адрес: 128
Повторы: 3
Скорость: 4800
Размер байта: 8
Паритет: нет
Стоп биты: 1
Задержка перед посылкой: 0
Задержка передачи: 100
Таймаут конец пакета: 20

Список параметров:
1 152 0 1 обработка аналогов 1
1 153 0 1 обработка аналогов 2
1 154 0 1 обработка аналогов 3


Параметр 003 в СПТ961М: 1040000004


Что не так?

Равиль
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 фев 2005, 14:48

Сообщение Равиль » 26 сен 2008, 18:14

такого не может быть. может обработку аналогов не добавили?

Равиль
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 фев 2005, 14:48

Сообщение Равиль » 26 сен 2008, 18:39

для связи с счетчиком спт961 нужно все сделать согласно описанию. если в нем есть указание для перемычек и тд. платы rs232, то нужно им следовать, если нет то значит и для решения задачи это не нужно.

Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 26 сен 2008, 18:52

Добавил я обработку аналогов, все сделал, как в описании...
Вот моя таблица "список параметров"
Список параметров:
1 152 0 1 обработка аналогов 1
1 153 0 1 обработка аналогов 2
1 154 0 1 обработка аналогов 3
И перемычку я на плате Z-RS232 замкнул

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 30 сен 2008, 12:34

Если проблема не решена, пришлите свою конфигурацию мне по почте vss@dep.ru, пожалуйста

Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 30 сен 2008, 15:05

Увы, проблема не решена. Конфигурацию выслал.

Равиль
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 фев 2005, 14:48

Сообщение Равиль » 30 сен 2008, 16:59

хотя вы обработку аналогов добавили но неправильно настроили.

Равиль
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 08 фев 2005, 14:48

Сообщение Равиль » 30 сен 2008, 17:40

в описании устройства у вас стоит номер 8, для того чтобы его аналоги помещались в базу аналогов, в обработке аналогов нужно указать связь устройства с базой. эта связь у вас описана для 1, 2 и 7 устройства, а для 8 нет.

Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 30 сен 2008, 20:39

Разве для этого недостаточно только использовать Логика, там ведь четко прописывается, какой параметр СПТ куда укладывается в базе?
Если надо прописывать в обработке аналогов, я не совсем понимаю как, в мануале про это ничего нет.
Попробую конечно, чего только уже не делал.

Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 01 окт 2008, 07:39

Сконфигурировал обработку аналогов под СПТ, все получилось