ЕМ3 выдает код 2850. Что это такое может быть?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!;-)

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 26 июн 2008, 11:15

Blikk писал(а):ЕМ3 выдает код 2850. Что это такое может быть?


Вероятнее всего Вы пытаетесь вычитать из модуля сигнал, которого в нем нет.
У ЕМ3 есть несколько версий прошивок, в каждой из которых разное количество сигналов.

Посмотрите версию ЕМ3 и по таблице сравните какие сигналы Вы вычитываете.
Таблица находится в "ПО контроллера Деконт"->Описание компонентов->Полезные прикладные компоненты->АСКУЭ ДЭП.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Blikk
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 27 дек 2006, 09:22
Откуда: МО. Красногорск. Водоканал

Сообщение Blikk » 23 июл 2008, 09:53

А если ошибку 2850 выдает Ain8 ? что это может быть?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!;-)

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 23 июл 2008, 14:06

"Неудачное выполнение команды". Это значит что по запросу BUS драйвера модуль не может выполнить команду. Причин этого довольно много. Наиболее типичные - это ошибка в конфигурации, когда, например, с модуля пытаются вычитать значение с несуществующего канала. Еще вариант - старая прошивка модуля.

Blikk
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 27 дек 2006, 09:22
Откуда: МО. Красногорск. Водоканал

Сообщение Blikk » 23 июл 2008, 16:14

Конфирурация и модуль работали нормально. Но после грозы перестали. Связь с модулем есть, а вместо данных - ошибка 2850.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!;-)

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 24 июл 2008, 14:13

В первую очередь проверить что модуль не "сглючил" - выдернуть питание, воткнуть обратно, проверить сигналы в конфигураторе.
Можно попробовать заменить этот модуль таким-же заведомо исправным - убедиться, что конфигурация правильная (значения аналогов вычитываются из нужного модуля и его каналов) и что это не проблема в обновленном дистрибутиве конфигуратора. Есть вариант, что модуль AIN8 очень старый и не поддерживает команды обновленного BUS драйвера. Если замена модуля новым дала результаты, то можно попробовать почитать из старого модуля каналы по одному, начиная с первого и выяснить, какой канал выдает такую ошибку или все каналы.
Посмотреть на минимульте соответствия значений напряжений реально подаваемым (возможно сбилась таблица калибровки или что-то еще), посмотреть статистику ошибок на минипульте.