Подключение к двум каналам платы Z-RS485

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
DIM2K8
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 13:03
Откуда: г. Пермь

Сообщение DIM2K8 » 04 мар 2008, 12:22

Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?

P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.





Известно, что содержит .

к двум каналам данной платы-к первому кналу должен быть подключен DECONT-182, а ко второму - WinDecont. Данная конфигурация оказалась не работоспособна ()

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 04 мар 2008, 12:39

DIM2K8 писал(а):Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?

P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.


В одном интерфейсе может быть ТОЛЬКО ОДИН мастер.
Если повесить 2 устройства на разные интерфейсы, то все должно работать, как в случае с 2-мя WinDeconta'ми.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

DIM2K8
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 13:03
Откуда: г. Пермь

Сообщение DIM2K8 » 04 мар 2008, 13:10

Вопрос: Получается, что на плате сделано два канала, только для того, чтобы расширить число ведомых устройств, подключенных к интерфейсу посредством RS-485. На один сегмент платы до 32 устройств и на другой столько же?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 04 мар 2008, 15:04

DIM2K8 писал(а):Вопрос: Получается, что на плате сделано два канала, только для того, чтобы расширить число ведомых устройств, подключенных к интерфейсу посредством RS-485. На один сегмент платы до 32 устройств и на другой столько же?

Да.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12