Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?
P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.
Известно, что содержит .
к двум каналам данной платы-к первому кналу должен быть подключен DECONT-182, а ко второму - WinDecont. Данная конфигурация оказалась не работоспособна ()
Подключение к двум каналам платы Z-RS485
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
DIM2K8 писал(а):Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?
P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.
В одном интерфейсе может быть ТОЛЬКО ОДИН мастер.
Если повесить 2 устройства на разные интерфейсы, то все должно работать, как в случае с 2-мя WinDeconta'ми.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
DIM2K8 писал(а):Вопрос: Получается, что на плате сделано два канала, только для того, чтобы расширить число ведомых устройств, подключенных к интерфейсу посредством RS-485. На один сегмент платы до 32 устройств и на другой столько же?
Да.