Конфигурирование Z-AIN6-I20

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Бобков
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 15:25

Сообщение Бобков » 28 фев 2008, 10:11

Помогите сконфигурировать Z-AIN6-I20.

Интерфейс понятно 485, модуль.
А какой протокол M или M-S , какая скорость и сегмент.

Перепробовал кучу вариантов. Ответ: код ошибки 6.

ер
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 15:33

Сообщение ер » 28 фев 2008, 12:22

RS485
Master
Адрес 1
38400

Бобков
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 15:25

Сообщение Бобков » 28 фев 2008, 13:21

ер писал(а):RS485
Master
Адрес 1
38400


Большое спасибо.
Прикол был в физ. адресе.(был 2)

ер
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 15:33

Сообщение ер » 28 фев 2008, 13:32

Бобков писал(а):
ер писал(а):RS485
Master
Адрес 1
38400


Большое спасибо.
Прикол был в физ. адресе.(был 2)


Если поставите и в С и D интерфейсы по плате, то адрес 1 будет у обеих :wink: