Сообщение DIM2K8 » 13 фев 2008, 12:58

Из каких соображений в АСУК-ДЭП для контроля шлейфа используется диодная, а не резисторная схема?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 13 фев 2008, 16:18

DIM2K8 писал(а):Из каких соображений в АСУК-ДЭП для контроля шлейфа используется диодная, а не резисторная схема?


Насколько можно понять из вопроса, речь идет о модуле взрывозащищеной серии ЕxDI8-P24. Между двумя клеммами одного канала стоит генератор переменного тока. Диод на конце шлейфа позволяет различать три состояния – короткое замыкание, разрыв и норма.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Верещагин Михаил
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Верещагин Михаил » 13 фев 2008, 16:47

DIM2K8 писал(а):Из каких соображений в АСУК-ДЭП для контроля шлейфа используется диодная, а не резисторная схема?


Обе схемы имеют право на жизнь, обе имеют свои достоинства и недостатки. Резисторная схема позволяет регистрировать больше
состояний, но имеет значительно более сближенные пороги.
Это приводит либо к снижению надежности по определению состояний либо к увеличению токов при коротком замыкании, что для искробезопасного оборудования крайне нежелательно.