В базе текущих значений аналогов формируется код ошибки 2819.
Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?
Вопрос 2: Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0? Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.
Ошибка 2819
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
DIM2K8 писал(а):В базе текущих значений аналогов формируется код ошибки 2819.
Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?
Вопрос 2: Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0? Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.
Из Справочника ошибок
Код: Выделить всё
~ 2819 Нет связи с источником данных. Соединение с модулем - источником сигнала не установлено.
DIM2K8 писал(а):Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?
Эту ошибку сообщает компонент BUS_драйвер.
DIM2K8 писал(а):Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0?
Может, если с этого модуля описан только этот сигнал.
DIM2K8 писал(а):Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.
С этим модулем связи нет.