Подключение по радиоканалу

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
ru1ze
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 09:48
Откуда: Мурманск

Сообщение ru1ze » 07 фев 2008, 09:21

Прошу сообщить конфигурационные таблицы для организации работы по радиоканалу (мы использовали радиостанции Лен-Р).

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 07 фев 2008, 13:35

ru1ze писал(а):Прошу сообщить конфигурационные таблицы для организации работы по радиоканалу (мы использовали радиостанции Лен-Р).

Описываете на С или D интрефейсе плату MR и заполняете ее поля согласно справке и вешаете устройство Деконт. Скорость выбираете согласно скорости радиостанции Лен-Р.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

ru1ze
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 09:48
Откуда: Мурманск

Сообщение ru1ze » 07 фев 2008, 14:26

Спасибо. Описываю более подробно нашу ситуацию для двух КП.

Подключение
ЦТП_Мастер, интерфейс С:протокол SDLC_M, формат ASCI_9,среда MR,
буфер приема 200, скорость 1200, выдача SYNC 600 c, режим CD - 0, уровень передачи 4, задержка передачи 400;DeCont сетевой адрес 15;
интерфейс B, DeCont - сетевой адрес 0.

ЦТП_Slave, интерфейс С:протокол SDLC_S, формат ASCI_9,среда MR,
буфер приема 200, скорость 1200, выдача SYNC 0 , режим CD - 0, уровень передачи 4, задержка передачи 400, прием SYNC -есть,
DeCont сетевой адрес 0;
интерфейс B, DIN 16-xx, протокол SDLC_M, среда RS485
Чтобы запустить между ними радиообмен выставляю дискрет в ноль.
"Автоматически" не получается.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 07 фев 2008, 16:00

Убедитесь в правльной расстановке адресов у контроллеров.
Проверьте как Вы настроили Базу-Клиент в Мастере.
Добавили ли Вы компонент База-Сервер в Слэйв.


Для составления более полной картины вышлите Ваши конфигурации на емейл: mail@dep.ru
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 08 фев 2008, 11:16

Здравствуйте!!!
Мы уже с 2003 года используем радиостанции ЛЕН-В. Установите сначала скорость 300. Уровень передачи, если Вы воспользуетесь формулой из части 2(Техническое описание). возле рисунка Z-MR, у Вас не может быть 4. При 1В выхода на передачу(см.табличку) - он всего 2,2(не помню как правильно через запятую или точку надо вводить - напишите просто 2). Задержка у нас 150, но Вы можете использовать и 400- это Z-MR нажмет тангенту, подождет 400мс, чтобы радиостанция вышла на рабочий режим(закончились переходные процессы) и подаст посылку в эфир. Шумоподавление(ШП) выведите влево до упора, радиостанция должна шипеть(мы вообще в радиостанциях запаяли среднюю ножку резистора ШП, на ножку этого же резистора которая припаяна к земле. Когда наиграетесь и убедитесь, что хорошо работает, пробуйте скорость 1200. Но мы используем 300, на 1200 неустойчивый обмен. И вообще там где прямая видимость и расстояние до 5-6 км, используем Невод-5 версии 7.04(очень хорошая штука) с синтезатором и скоростью по эфиру 19200, а передаче 9600.
Дерзайте!!!