Прошу объяснить необходимость подключения резервного питания
9 В. к плате Z-MRK4 (контакты 1,10) при использовании Меркурий 230
Электросчетчик Меркурий230
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
ru1ze писал(а):Прошу объяснить необходимость подключения резервного питания
9 В. к плате Z-MRK4 (контакты 1,10) при использовании Меркурий 230
Из описания счетчика.
Код: Выделить всё
Схема подключения счетчика
23 и 18 разъемы питание CAN.
9В необходимы для питания CAN интерфейса счетчика Меркурий 230.
С уважением
Компания ДЭП