Здравствуйте.
Большое спасибо за ранее высланную документацию на А9, прочитал... Очень скудно описана топология сетей, а именно ограничения на длины сегментов и принципы организации физического уровня в разветвленных сетях.
Судя по прочитанной документации я сделал вывод, что построение сетей с использованием каналов связи RS-485 соответствует (или должно соответствовать) стандарту (спецификации) на RS-485, в котором и описаны максимально возможные длины сегментов и другие ограничения.
1) Максимальная длина логического сегмента сети без повторителей 1200 метров.
2) Максимальное количество повторителей в сегменте - 4 шт.
3) Максимальное количество узлов в сегменте без повторителей - 32
4) Максимальное количество узлов в сегменте с повторителями - 126, включая интерфейсы повторителей.
Так ли это?
Какие ограничения по количеству сегментов до удаленного узла? (судя по таблице маршрутизации - не более 10).
Можно ли использовать повторители, хабы (RS-485) и медиаконвертеры сторонних изготовителей?
Ограничения при построении сети с репитерами
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
1) Максимальная длина логического сегмента сети без повторителей 1200 метров.
2) Максимальное количество повторителей в сегменте - 4 шт.
3) Максимальное количество узлов в сегменте без повторителей - 32
4) Максимальное количество узлов в сегменте с повторителями - 126, включая интерфейсы повторителей.
Так ли это?
Нельзя дать определенного ответа. Все зависит от желаемой скорости в среде, и качества среды.
Например если глянуть тех. описание стр. 70, там сказано при скорости 153,6 Кбод и диаметре кабеля 0,32 мм. (с емкостной и резистивной составляющими 45 нФ/км и 216 Ом/км соответсвенно), длина линии -800м. Однако при d=0,64 мм. R=55 Ом/км С=45 нФ/км Длина линии может составлять 3200м.
Можно ли использовать повторители, хабы (RS-485) и медиаконвертеры сторонних изготовителей?
Врядли, постольку поскольку не все конверторы смогут работать с 9 битом. Такой протокол использует Деконт в среде RS485.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Ну хорошо... Желаемая скорость в сети естественно стремится к конечному максимуму, но хотеть одно, в реальных же условиях много ограничений, а в данном случае еще и недостаток информации.
Каково максимальное количество единичных нагрузок в одном физическом сегменте? (В документации не указано входное сопротивление модулей и интерфейсов RS-485, от этого напрямую зависит максимальное количество узлов).
Каково максимальное количество узлов в одном логическом сегменте?
Из документации на RPR-485: "Количество переповторов для сети SYBUS - 40". Что есть "переповтор" в вашем понимании?
Данную фразу следует понимать как: "Максимальное количество повторителей в логическом сегменте равно 40"?
Так же указана скорость передачи 1200-38400 бит/с, это значит, что в сегменте на повторителях порог скорости ограничен самими повторителями вне зависимости от длины линии?
Если у вас есть более подробная документация по сетевому уровню - прошу выслать на указанный при регистрации email-адрес. В настоящий момент мне не хватает исходных данных чтоб более-менее грамотно спроектировать вашу же сеть, а не просто так кинуть провода, повесить нагрузку в виде узлов-слэйвов и наставить репитеров с мостами.
Каково максимальное количество единичных нагрузок в одном физическом сегменте? (В документации не указано входное сопротивление модулей и интерфейсов RS-485, от этого напрямую зависит максимальное количество узлов).
Каково максимальное количество узлов в одном логическом сегменте?
Из документации на RPR-485: "Количество переповторов для сети SYBUS - 40". Что есть "переповтор" в вашем понимании?
Данную фразу следует понимать как: "Максимальное количество повторителей в логическом сегменте равно 40"?
Так же указана скорость передачи 1200-38400 бит/с, это значит, что в сегменте на повторителях порог скорости ограничен самими повторителями вне зависимости от длины линии?
Если у вас есть более подробная документация по сетевому уровню - прошу выслать на указанный при регистрации email-адрес. В настоящий момент мне не хватает исходных данных чтоб более-менее грамотно спроектировать вашу же сеть, а не просто так кинуть провода, повесить нагрузку в виде узлов-слэйвов и наставить репитеров с мостами.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Максимальное количество нагрузок в одном физическом сегменте - 32.
При этом совершенно неважно, что является нагрузкой, модуль или репитер. У них абсолютно одинаковые драйверы интерфейса RS-485.
В одном логическом сегменты может быть до 60 модулей (не считая репитеров) для Decont-182. Ограничение связано с объемом памяти контроллера и может быть меньше, при решении других задач.
Естественно, при работе с таким количеством модулей на одном сегменте репитеры будут необходимы.
Количество переповторов - это максимальное количество репитеров подключенных один за другим.
В репитерах устанавливается скорость от 1200 до 38400, но при этом не они являются ограничителями скорости. На них устанавливается такая же скорость, как и у контроллеров и модулей в сегменте.
Репитер не является интеллектуальным устройство, как, например Ethernet Switch. Он просто передает то что получил и на той же скорости.
При этом совершенно неважно, что является нагрузкой, модуль или репитер. У них абсолютно одинаковые драйверы интерфейса RS-485.
В одном логическом сегменты может быть до 60 модулей (не считая репитеров) для Decont-182. Ограничение связано с объемом памяти контроллера и может быть меньше, при решении других задач.
Естественно, при работе с таким количеством модулей на одном сегменте репитеры будут необходимы.
Количество переповторов - это максимальное количество репитеров подключенных один за другим.
В репитерах устанавливается скорость от 1200 до 38400, но при этом не они являются ограничителями скорости. На них устанавливается такая же скорость, как и у контроллеров и модулей в сегменте.
Репитер не является интеллектуальным устройство, как, например Ethernet Switch. Он просто передает то что получил и на той же скорости.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Давайте рассмотрим такую задачу:
Два КП, расстояние между ними 3 км.
По вашей документации (стр. 70) на 485 интерфейсе максимальная скорость 153.6 кбод при расстоянии не более 800 метров.
Допустим у нас идеальные условия. Я ставлю через каждые 800 метров репитеры, итого 3 штуки: на отметках 800мм., 1600м., 2400м.
Какова будет скорость между двумя КП: 153,6 или 38,4?
Скорость 38,4 указана в описании репитера как максимальная, значит ли это, что на бОльшей скорости он не сможет работать?
Два КП, расстояние между ними 3 км.
По вашей документации (стр. 70) на 485 интерфейсе максимальная скорость 153.6 кбод при расстоянии не более 800 метров.
Допустим у нас идеальные условия. Я ставлю через каждые 800 метров репитеры, итого 3 штуки: на отметках 800мм., 1600м., 2400м.
Какова будет скорость между двумя КП: 153,6 или 38,4?
Скорость 38,4 указана в описании репитера как максимальная, значит ли это, что на бОльшей скорости он не сможет работать?
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
AlexB писал(а):Допустим у нас идеальные условия. Я ставлю через каждые 800 метров репитеры, итого 3 штуки: на отметках 800мм., 1600м., 2400м.
Какова будет скорость между двумя КП: 153,6 или 38,4?
Скорость 38,4 указана в описании репитера как максимальная, значит ли это, что на бОльшей скорости он не сможет работать?
Репитеры рассчитаны на максимальную скорость 38.4 кбод. Отсюда следует, что эта скорость будет максимальной между 2-мя КП.