И так есть объект , на деконте 182, связь с деспетчерской по GPRS модем -моем ...
найден великий глюк, в 3-4 из 10 случаях , если на диспетчерской машине во время передачи данных (в активном состоянии тоесть данные снимаются раз в секунду и их много) просто выгрузить виндеконт, но не отрубать интерент соединение , то удалённый деконт через энное время всётаки показывает в дескрете связи что её нет , но переподключения не следуеет ....
переподключается отлично если перезагрузить деконт по питанию или ручками , причём без перезапуска модема...
воппрос это что совсем реальный ГЛЮК ?
конфиги есть могу слить ...
далее неужели нет не каких способов перегрузить деконт программно, ведь мне пришлось удорожить каждый деконт на 7 тр, чтобы поставть внешную схему которая бы определяла , завис он или нет, и есть связь или нет ....
Глюки деконта 182 в GPRS канале
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Не знаю ... данный глюк довольно таки устойчев,
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...
Не знаю ... данный глюк довольно таки устойчев,
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...
Не знаю ... данный глюк довольно таки устойчев,
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...
Насчёт 40 деконтов это что за объект такой ???
в нашем случае итдёт речь об устойчивой работе более 700 объектов , с стложной логикой в нутри объекта и сложным групповым поведением , причём любая ошибка или задержка может привести к выходу из строя оборудованию на цать лимонов ...
при этом удаление оборудования друк от друга по всему городу ...
Глюк был замечен и жостко описан , еслиб это было только в конфигурации описанной мной, то это одно но когда это сработало в конфиге второго програмера и в конфиге что деп прислал , я стал говорить об устойчивом шлюке ...
поза вчера разговагивал с деповцем ответственным за канальтный уровень , описал глюк будут думать ...
в принцепе как не странно но при смене варианта выхода в нет на E-ZTH платку и провайдера беспроводного интернета с шлюзом , проблема не как не появлялась ...