Decont A9: еще вопросы
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Где-то на этом форуме писалось, что Деконт А9 поддерживает множественное IP-соединение. В свете этого такой вопрос, можно ли сделать следующее: В сети передачи данных использовать в качестве "сервера" не Виндеконт, а Деконт А9 с GPRS-модемом, что бы удаленные контроллеры (Деконт-182), передавали на него свои данные. Но в то же время, что бы этот контроллер (А9) в свою очередь передавал данные, через тот же GPRS-модем, на несколько компьютеров, подключенных к интернету по выделенному каналу.
Как все это надо прописать в конфигураторе???
Как все это надо прописать в конфигураторе???
С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
-
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
- Откуда: Компания ДЭП
Нужно, чтобы для А9 провайдер выделил статический IP-адрес. У А9 нужно в подключениях добавить два виртуальных интерфейса - у одного среда TCP_IP_SERVER (для обмена с контроллерами деконт-182), у второго среда TCP_IP_CLIENT (для обмена с компьютерами). Мы такую конфигурацию у себя не пробовали, но должна работать.
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Спасибо. А можно по подробнее про виртуальные интерфейсы? Что это, для чего нужно и как конфигурируется? Я уже спрашивал про это, но что-то тишина в ответ.
P.S.: Вообще меня несколько удивляет ситуация с А9 - оборудование уже продается, за хорошие деньги, на к нему нет ни подробного описания, ни полноценного софта
Ответе кто-нибудь и на этот вопрос - http://www.dep.ru/forum/viewtopic.php?t=1083
P.S.: Вообще меня несколько удивляет ситуация с А9 - оборудование уже продается, за хорошие деньги, на к нему нет ни подробного описания, ни полноценного софта

Ответе кто-нибудь и на этот вопрос - http://www.dep.ru/forum/viewtopic.php?t=1083
С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Виртуальные интерфейсы могут использоваться несколькими способами:
Либо, если есть необходимый Вам встроенный интерфейс (Ethernet), то достаточно просто указать, что это будет виртуальный интерфейс и какие узлы будут к нему подсоединены.
Если же придется использовать какой-то сменный интерфейс, то Вам необходимо будет на виртульный интерфейс добавить реальный, в закладке "подключение".
Для примера: Если вы собираетесь вешать внешний GPRS модем, на интерфейс, то нужно указать:
Балансный протокол
формат стаффинг
среда RS 232.
В таблице "внешние модемы", добавить необходимые строчки для настройки модема.
Далее добавить виртуальный интерфейс, указав для него реальный интерфейс, именно тот, на который Вы будете цеплять внешний модем.
После этого заполнить:
Протокол Балансный
Формат стаффинг
Среда TCP_IP_CLIENT/TCP_IP_SERVER - в зависимости от того, что вы собираетесь по этому интерфейсу делать.
Если, говоря про Вашу задачу, принимать данные от нескольких узлов, то Server, а на другом интерфейсе который будет уже рассылать на несколько компьютеров CLIENT.
Потом когда Вы добавите узлы на каждый из интерфесов, там для них Вы сможете указать из IP адреса.
Либо, если есть необходимый Вам встроенный интерфейс (Ethernet), то достаточно просто указать, что это будет виртуальный интерфейс и какие узлы будут к нему подсоединены.
Если же придется использовать какой-то сменный интерфейс, то Вам необходимо будет на виртульный интерфейс добавить реальный, в закладке "подключение".
Для примера: Если вы собираетесь вешать внешний GPRS модем, на интерфейс, то нужно указать:
Балансный протокол
формат стаффинг
среда RS 232.
В таблице "внешние модемы", добавить необходимые строчки для настройки модема.
Далее добавить виртуальный интерфейс, указав для него реальный интерфейс, именно тот, на который Вы будете цеплять внешний модем.
После этого заполнить:
Протокол Балансный
Формат стаффинг
Среда TCP_IP_CLIENT/TCP_IP_SERVER - в зависимости от того, что вы собираетесь по этому интерфейсу делать.
Если, говоря про Вашу задачу, принимать данные от нескольких узлов, то Server, а на другом интерфейсе который будет уже рассылать на несколько компьютеров CLIENT.
Потом когда Вы добавите узлы на каждый из интерфесов, там для них Вы сможете указать из IP адреса.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Что-то все-таки не получается...
Не могли бы вы прислать такую конфигурацию для примера:
Деконт А9 включен в локальную сеть через встроенный езернет порт.
К нему должный подключаться 2 виндеконта с разных компьютеров.
Плюс к этому он (А9) должен опрашивать Деконт-182, подключенный к локальной сети через плату Z-ETH.
Буду сильно благодарен!
Не могли бы вы прислать такую конфигурацию для примера:
Деконт А9 включен в локальную сеть через встроенный езернет порт.
К нему должный подключаться 2 виндеконта с разных компьютеров.
Плюс к этому он (А9) должен опрашивать Деконт-182, подключенный к локальной сети через плату Z-ETH.
Буду сильно благодарен!
С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Конфигурирую подключение деконта А9 через встроенный езернет-порт:
Добавляю виртуальный интерфейс V1 c параметрами:
Протокол: DEP Балансный
Формат: Стаффинг
Среда: TCP/IP сервер
Так же добавляю на этот интерфейс одно устройство - Деконт
При попытке стартовать контроллер с такой конфигурацией он вылетает в минимальный режим с сообщением "недопустимое описание интерфейса"
Почему так?
Добавляю виртуальный интерфейс V1 c параметрами:
Протокол: DEP Балансный
Формат: Стаффинг
Среда: TCP/IP сервер
Так же добавляю на этот интерфейс одно устройство - Деконт
При попытке стартовать контроллер с такой конфигурацией он вылетает в минимальный режим с сообщением "недопустимое описание интерфейса"
Почему так?
С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Уважаемый Юрий Сметанин!
Вы нас ввели в заблуждение, в первом посте Вы говорили про связь через GPRS, в последнем уже про пример для Ethernet.
Так же сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
Потому как, все "подобные системы" у нас работают миновав А9.
То-есть удаленные КП соединяются с WD через GPRS internet, а потом уже другие WD, по интернету перекачивают данные с основного.
Так быстрее и в большинстве случаев дешевле.
Вы нас ввели в заблуждение, в первом посте Вы говорили про связь через GPRS, в последнем уже про пример для Ethernet.
Так же сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
Потому как, все "подобные системы" у нас работают миновав А9.
То-есть удаленные КП соединяются с WD через GPRS internet, а потом уже другие WD, по интернету перекачивают данные с основного.
Так быстрее и в большинстве случаев дешевле.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Не могли бы вы прислать такую конфигурацию для примера:
Деконт А9 включен в локальную сеть через встроенный езернет порт.
К нему должный подключаться 2 виндеконта с разных компьютеров.
Плюс к этому он (А9) должен опрашивать Деконт-182, подключенный к локальной сети через плату Z-ETH.
Вот пример локального обмена по протоколу UDP. Только вместо 182 я использовал A9.
http://www.dep.ru/downloads/pub/examples/A9%20Ethernet.rar
С уважением Максим
Компания ДЭП
Компания ДЭП
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Тех. поддержка писал(а):Уважаемый Юрий Сметанин!
Вы нас ввели в заблуждение, в первом посте Вы говорили про связь через GPRS, в последнем уже про пример для Ethernet.
Просто я не думал, что естькакая-то принципиальная разница, поэтому тестировал такую конфигурацию в локальной сети.
То есть, как я понял, при передаче по GPRS, А9 все-таки может работать как TCP_IP_Server ?
Еще вопрос, с контроллером А9, как я понимаю, можно использовать модем и без встроенного IP-стека, как в таком случае он описывается в конфигураторе?
Тех. поддержка писал(а):Так же сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
Потому как, все "подобные системы" у нас работают миновав А9.
То-есть удаленные КП соединяются с WD через GPRS internet, а потом уже другие WD, по интернету перекачивают данные с основного.
Так быстрее и в большинстве случаев дешевле.
Мы такую конфигурацию то же пробовали, но обнаружили одну неприятную особенность - Windows XP иногда, при плохой связи, "теряет" модем как устройство. Помогает только перезагрузка компьютера. Мы уверены, что с А9 таких проблем не будет. Да и в любом случае, компьютер менее надежное звено, чем контроллер, комп могут выключить, перезагрузить и т.п., а контроллер работает всегда

С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
Правильно ли я понял из всего вышеизложенного, что на данный момент невозможно соединить Деконт А9 и несколькоих Д182 через GPRS-модемы?!
К сожалению у нас сейчас нет плат RS232 для А9, поэтому немогу проверить это экспериментально
Если это так, то это очень огорчает
Мы с нетерпением ждали выхода А9 для реализации такой возможности. Будет ли добавлена такая возможность в будующем?
К сожалению у нас сейчас нет плат RS232 для А9, поэтому немогу проверить это экспериментально

Если это так, то это очень огорчает

С уважением,
Юрий Сметанин.
Юрий Сметанин.
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Юрий Сметанин писал(а):Тех. поддержка писал(а):Протокол TCP_IP_Server будет реализован ориентировочно к ноябрю 2007 г.
Ноябрь давно прошел...
Когда ждать TCP_IP_Server в А9 ?
TCP_IP_Server для А9 давно разработан и работает.
Вероятно у Вас ошибка в конфигурировании.
А9, добавляете любой виртуальный интрефейс.
Протокол ДЭП балансный;
Формат Стаффинг;
Среда TCP_IP_Server;
Скорость роли не играет.
Соответсвенно у Client'а должно все точно также, за исключением Среды: TCP_IP_Client.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Вот именно так же и делаем как вы указываете, смотрел ПРИМЕР№6. Фишка в том, что кроме APN "internet.mts.ru" другое не проходит т.е. типа "realips.kuban" и даже как я понимаю и у Ю.Сметанина "apn.mts.uz" (или Вы просто не пробовали на вашем "realip.msk", а проверив на APN "internet.mts.ru" решили что все работает). Так и у нас все замечательно работает А9 на "internet.mts.ru"
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Сергей писал(а):Вот именно так же и делаем как вы указываете, смотрел ПРИМЕР№6. Фишка в том, что кроме APN "internet.mts.ru" другое не проходит т.е. типа "realips.kuban" и даже как я понимаю и у Ю.Сметанина "apn.mts.uz" (или Вы просто не пробовали на вашем "realip.msk", а проверив на APN "internet.mts.ru" решили что все работает). Так и у нас все замечательно работает А9 на "internet.mts.ru"
Команды которые подаются для инициализации модема Siemens MC75 на Деконте А9 следующие
* Начальная (при старте): ##RESET=AT+CFUN=1
* Начальная (при старте): AT+WOPEN=0
* Начальная (при старте): AT+CMEE=1
* Начальная (при старте): AT+IFC=2,2
Далее уже руками заполняете сервер провайдера логин и пароль
- Начальная (при старте): ##APNSERV=xxxx
- Начальная (при старте): ##APNUN=yyyy
- Начальная (при старте): ##APNPW=zzzz
Модему все равно какой у него IP статический или динамический.
Вы присылали , что строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","realips.kuban" для Деконта А9, она должна выглядеть по другому. Настройки для Этого модема в А9: Таблица Внешние модемы.
МОДЕМ Siemens MC75 GPRS A9 : 0
Начальная (при старте): ##APNSERV="realips.kuban"
Начальная (при старте): ##APNUN="mts"
Начальная (при старте): ##APNPW="mts"
Убедитесь, что описали настройки соединения именно так.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация: