Состояние подключения по GPRS

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 27 июл 2007, 08:57

Ну значить так из сабжа понятно что есть объект и сервер, они соединятся и всё работает ...
но вот прикол если удалённый объект отключить то в виндиконте с которого моё приложение получает данные они теже и остаются , это не ГУД, первым на мысль пришло в виндиконт добить компонет опрос дискретов и прилепить дискрет на 193 ногу контроллера деконт 182, но как оказалось этот сигнал поддерживает кто угодно короме него в итоге он как был 0... та ки остался !!!! теперь вопросик соответственно
1.Как со стороны WD к которому конектятся узнать есть ли соединения, если да то сколько и естьли вообюще связь ...
2.Кка со стороны 182го который конектится узнать есть ли связь вообще .....
3.Программно можно сбросить реле (то что на платке RS) и начать цикл подключения заного тот что делается при инициализации 182го

ВОПРОСЫ ВЕСЬМА ГОРЯЧИЕ ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШЕНЫ , мы получем ну очень хороший заказ, и соответственно вы тоже :)
ответ можно в ICQ и в мыло FastSoft@List.Ru

ЖДЁМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 30 июл 2007, 11:48

>1. Как со стороны WD к которому конектятся узнать есть ли соединения, если да то сколько и естьли вообюще связь

На стороне WD вы можете поставить компонент База-Клиент и опрашивать КП например раз в минуту. Или можно в компоненте База-Сервер добавить необязательную таблицу "Настройки обмена" и прописать поле "Дискрет связи" и "Период контроля". Если в течении данного периода небыло запроса от компонента "База-Клиент", в дискрете связи установиться ошибка.

>2.Кка со стороны 182го который конектится узнать есть ли связь вообще .....

Только по состоянию "Дискрет связи" в компоненте "База-клиент".

>3.Программно можно сбросить реле (то что на платке RS) и начать цикл подключения заного тот что делается при инициализации 182го

Программно управлять нельзя. Вы можете только задать параметр "Контроль питания модема(мин)". Если в течении данного времяни не удалось связаться с модемом, то он будет обесточен через реле.
С уважением Максим
Компания ДЭП

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 30 июл 2007, 12:25

Третий вариант не работает , в действительности это реле не разу не щёлкнуло на двух разных платах, в реальности модем самне зависает , а просто отваливается соединение TCP/IP что в этом случае делать ?

P.S. Ребят а разве так трудно сделать программную дырку для модема , ну надоело упираться в стены ... неужели кроме включения и выключения света и вентеляции на большее не расчитывались эти контроллеры ...

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 31 июл 2007, 06:00

В общем всё понятно .!!!. но теперь задача , что при потере связи от 182 до удалённого ВинДеконта, 182 должен переконектиться ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !!!!

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 31 июл 2007, 07:39

А вот и новый прикол при задаче параметра контроль питания модема, коньтроллер вешается иногда ... в чем прикол ???

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 31 июл 2007, 08:01

Я не флудю ... просто рулиные приколы ...
Из 20 раз при установке этого параметра в любые значения не разу не прикоенктился .... ХоРоШо ....
удалил из 10 раз 10 конектов ....

Это как ОбъЯСНИТЬ !!! :???

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 13 авг 2007, 14:12

Если у вас контроллер после рассоединения не устанавливает связь повторно, значит у вас ошибка в конфигурации.

У вас наверно: Начальная (при старте): AT#OTCP=1
а надо: После настройки канала: AT#OTCP=1

Насчет зависания контроллера при использовании реле и работы реле, будет произведена проверка.
С уважением Максим

Компания ДЭП

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 13 авг 2007, 15:58

Максим писал(а):Насчет зависания контроллера при использовании реле и работы реле, будет произведена проверка.


Максим, огромное пожелание, где-нибудь в будующих версиях, сделать это реле доступно программно!!!
Ибо часто, при не очень хорошей связи, бывает, что модем теряет GPRS-соединение. Т.е. на комманды-то он отвечает, а а вот связи нет... Помогает сброс питания модема, но сейчас приходится делать это вручную, что не очень правильно :(
С уважением,
Юрий Сметанин.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 15 авг 2007, 15:12

А вот и новый прикол при задаче параметра контроль питания модема, коньтроллер вешается иногда ... в чем прикол ???


Мы проверяли работу реле. У нас контроллер не вешается и реле отрабатывает нормально при зависании модема. Может быть, вы вышлите конфигурацию проблемного контроллера.

Максим, огромное пожелание, где-нибудь в будующих версиях, сделать это реле доступно программно!!!
Ибо часто, при не очень хорошей связи, бывает, что модем теряет GPRS-соединение. Т.е. на комманды-то он отвечает, а а вот связи нет... Помогает сброс питания модема, но сейчас приходится делать это вручную, что не очень правильно


В будущем добавим эту возможность.
С уважением Максим

Компания ДЭП