Включение контроллеров с "горячим" резервированием

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
WJM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 17:59
Откуда: Самара

Сообщение WJM » 29 апр 2007, 18:10

Есть ли у кого опыт включения контроллеров Decont-182 (двух) в режиме "горячего" резервирования?
Возможно ли?
Как обеспечивать диспетчеризацию "захвата" шины RS-485 активным контроллером?
Как отключать "проблемный" (перехватывать управление)?

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Включение контроллеров с "горячим" резервирова

Сообщение Холодов Александр » 04 май 2007, 15:57

WJM писал(а):Есть ли у кого опыт включения контроллеров Decont-182 (двух) в режиме "горячего" резервирования?
Возможно ли?
Как обеспечивать диспетчеризацию "захвата" шины RS-485 активным контроллером?
Как отключать "проблемный" (перехватывать управление)?



Такой опыт имеется.
НА резервном контроллере по старту должен стоять дискрет блокировки опроса модулей. В процессе работы резервный опрашивает основной по какому- либо интерфейсу. Резервный при этом желательно сделать мастером а основной слэйвом. Далее как только резервный базой-клиент "понял" , что основной перестал отвечать, алгоритм в резервном разблокирует опрос модулей.
Если основной вдруг просыпается, то тот же алгоритм должен блокировать опрос модулей.

Для диспетчеризации потребуется смотреть, какой из контроллеров в данный момент активен, и давать команды именно ему.

Для более детального рассмотрения Вашей зажачи вышлите описание, структуру и пожелания на mail@dep.ru.