Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие настройки интерфейса(на котором стоит плата Z-ETH) по протоколу и формату должны быть выставлены, чтобы заработала связь c WINDecont, у которого мы выставляем протокол UDP/IP ?

Добавлено: 29 июл 2005, 17:26
Светлана
Для интерфейсной платы Z_ETH надо установить:
* протокол - SDLC_S (на компьютере - SDLC_M)
* формат - Staffing
* среда - RS232
* RTS - активен при передаче

Eсть подробный пример в файле справки "Статьи":
"Примеры конфигураций\Ethernet\Z_ETH"

Файл можно скачать на странице "Обновление ПО" Файлы справки FAQ.chm