Необходимо подключить панель Touch 506L к нескольким контроллерам Decont 182, панель поддерживает протокол MODBUS. В комплекте идет программа EasyBuilder.
Есть ли кто-нибудь, кто работал с данной программой или такой панелью, как настроить эту панель на связь с контроллером для получения данных (на контроллере компонент MODBUS_Slave установил и настроил).
панель оператора EasyView
-
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Alex© писал(а):Необходимо подключить панель Touch 506L к нескольким контроллерам Decont 182, панель поддерживает протокол MODBUS. В комплекте идет программа EasyBuilder.
Есть ли кто-нибудь, кто работал с данной программой или такой панелью, как настроить эту панель на связь с контроллером для получения данных (на контроллере компонент MODBUS_Slave установил и настроил).
У Вас что-то не получается со связью контроллера и панели?
Панель говорит что контроллер не отвечает.
Связаны по RS-485.
На панели выбрал протокол MODBUS RTU(485 2W).
Может я ошибся в этих параметрах:
# Baudrate: This must match the PLC Port setting. |19200
# Data Bits: This must match the PLC Port setting. |8
# Stop Bits: This must match the PLC Port setting. |1
# Parity: This must match the PLC Port setting. |Even
# PLC Station: This must match the PLC address setting |1
Связаны по RS-485.
На панели выбрал протокол MODBUS RTU(485 2W).
Может я ошибся в этих параметрах:
# Baudrate: This must match the PLC Port setting. |19200
# Data Bits: This must match the PLC Port setting. |8
# Stop Bits: This must match the PLC Port setting. |1
# Parity: This must match the PLC Port setting. |Even
# PLC Station: This must match the PLC address setting |1
-
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Alex© писал(а):Панель говорит что контроллер не отвечает.
Связаны по RS-485.
На панели выбрал протокол MODBUS RTU(485 2W).
Может я ошибся в этих параметрах:
# Baudrate: This must match the PLC Port setting. |19200
# Data Bits: This must match the PLC Port setting. |8
# Stop Bits: This must match the PLC Port setting. |1
# Parity: This must match the PLC Port setting. |Even
# PLC Station: This must match the PLC address setting |1
По умолчанию формат передачи у нас - 8N2 (8 бит в байте, без контроля четности, 2 стоповых бита). Поменяйте настройки панели или контроллера.
Для того чтобы установить контроль четности (Parity) в значение Even (четный паритет) нужно в компоненте "Канальный уровень" добавить необязательную таблицу "Дополнительные настройки среды" с номером, соответствующем интерфейсу (для С - 3, для D - 4). В этой таблице установить в полях нужные Вам значений и записать конфигурацию.
Если не получится - пришлите конфигурацию контроллера на holodov@dep.ru
МТ-506Т панель опереатора
ПРивет!
Вот купили МТ-506Т. Стал копать, документации не густо (ожидал большего)
Там кнопкам (и не только) можно присваивать выполнение макросов, но информации по синтаксису макросов найти не могу, неужели её нет, поделитесь пожалуйста!!! юзерские макросы введены в 2.4 "EB500 Macro function provides a special feature that enables you to create a program to execute function. Macro Function is a Basic like language."
А ГДЕ ОПИСАНИЕ ТО?!!! Может есть у кого, или какие нибудь примеры яркие.
Вот купили МТ-506Т. Стал копать, документации не густо (ожидал большего)
Там кнопкам (и не только) можно присваивать выполнение макросов, но информации по синтаксису макросов найти не могу, неужели её нет, поделитесь пожалуйста!!! юзерские макросы введены в 2.4 "EB500 Macro function provides a special feature that enables you to create a program to execute function. Macro Function is a Basic like language."
А ГДЕ ОПИСАНИЕ ТО?!!! Может есть у кого, или какие нибудь примеры яркие.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
МТ-506Т панель опереатора
Gerasim писал(а):ПРивет!
Вот купили МТ-506Т. Стал копать, документации не густо (ожидал большего)
Там кнопкам (и не только) можно присваивать выполнение макросов, но информации по синтаксису макросов найти не могу, неужели её нет, поделитесь пожалуйста!!! юзерские макросы введены в 2.4 "EB500 Macro function provides a special feature that enables you to create a program to execute function. Macro Function is a Basic like language."
А ГДЕ ОПИСАНИЕ ТО?!!! Может есть у кого, или какие нибудь примеры яркие.
Документацию на сей девайс лучше заполучить у производителя.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12