4 контроллера Decont 182 управляют модулями DOUT R07, подключенных к В интерфейсу. контроллер через плату Z-Eth подключен к компьютеру. Проблемы возникают при обновлении параметров. Примерно с интервалом 1 секунда пишется, что "Результат не определен, Код 0". Еще через секунду - значения параметров возвращаются. При подключении к контроллеру через A интерфейс, проблем не возникает. Плата Z -Eth настроена в соответствие с рекомендациями в документации.
База параметров насчитывает около 500 дискретов. В чем тут может быть дело?
Проблема с обновлением базы параметров
-
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Здравствуйте.
Скорее всего, кто-то еще пишет в базу параметров контроллеров.
Проверьте настройки компонента "База-клиент".
Если проблему найти не удается, пришлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru
Скорее всего, кто-то еще пишет в базу параметров контроллеров.
Проверьте настройки компонента "База-клиент".
Если проблему найти не удается, пришлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru