возможна ли работа следующей схемы?
Контроллер Decont опрашивает модули через радиомодем Невод, то есть:
Decont----------Невод - - - - -Невод--------модуль Decont
- - - - -Невод--------модуль Decont
и так далее.
То есть создаем радиоудлинитель интерфейса RS485.
Заранее благодарен за ответ.

Добавлено: 23 мар 2007, 13:31
Холодов Александр
Добрый день.

Нет, эта схема работать не будет.
У нас, при обмене с модулями, используется 9-битный формат передачи, неподдерживаемый этими радиомодемами.

Добавлено: 23 мар 2007, 23:53
Олег
Холодов Александр писал(а):Добрый день.

Нет, эта схема работать не будет.
У нас используется 9-битный формат передачи, неподдерживаемый этими радиомодемами.

А жаль.. у нас есть такой обьект, пришлось D182 использовать, как бы и лишний...