Невод

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
vik
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 02:25
Откуда: Липецк

Сообщение vik » 22 мар 2007, 21:18

возможна ли работа следующей схемы?
Контроллер Decont опрашивает модули через радиомодем Невод, то есть:
Decont----------Невод - - - - -Невод--------модуль Decont
- - - - -Невод--------модуль Decont
и так далее.
То есть создаем радиоудлинитель интерфейса RS485.
Заранее благодарен за ответ.

Холодов Александр
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 15:15
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Холодов Александр » 23 мар 2007, 13:31

Добрый день.

Нет, эта схема работать не будет.
У нас, при обмене с модулями, используется 9-битный формат передачи, неподдерживаемый этими радиомодемами.
Последний раз редактировалось Холодов Александр 26 мар 2007, 13:27, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 23 мар 2007, 23:53

Холодов Александр писал(а):Добрый день.

Нет, эта схема работать не будет.
У нас используется 9-битный формат передачи, неподдерживаемый этими радиомодемами.

А жаль.. у нас есть такой обьект, пришлось D182 использовать, как бы и лишний...