Страница 1 из 1

Добавлено: 06 мар 2007, 04:39
Дмитрий
Добрый день.
Подскажите пожалуйста работает ли кто нибудь с SEPAM 1000+?
Работают ли они с драйвером находящимся в дистрибе?
Запрос идет. :D Но от устройства нет ответа.:? :?:
Хотя точно такой же запрос "внешней" программой получает правильный ответ и контрольную сумму. :shock: :lol:
Если у кого есть рабочая конфигурация бросьте на E-Mail.
Заранее благодарен.

Добавлено: 06 мар 2007, 15:41
Холодов Александр
Добрый день.
С устройствами SEPAM 1000 можно работать с помощью компонента Modbus или "Устройства Sepam".

Правильно ли я понимаю, что Вы каким-то образом прослушиваете линию и видите, что устройство не отвечает на запрос контроллера и отвечает на абсолютно такой же запрос от программы?
В этом случае проверьте настройки передачи на устройстве. Скорость передачи должна совпадать, формат передачи 8N1.
По какому интерфейсу Вы опрашиваете счетчики? Если по 232 - то обязательно замкнуть 1 и 4 контакты на разъеме платы ( на новых платах необходимо установить перемычку). Для 485 - попробуйте "растянуть линию". Для новых плат это делается установкой перемычек для соответствующего сегмена, для старых - необходимо подключить линию +D к 5В через резистор 1.5 КОм, а линию -D к земле источника и к линии G через резистор 1.5 КОм.