Страница 1 из 1

Добавлено: 06 фев 2007, 09:07
wwm
Здравствуйте!
Есть устройство, поддерживающее Modbus-RTU (АГАВА 6432). С помощью функции №3 читаем из него данные превосходно. Проблема с записью данных. Беда в том, что это устройство поддерживает лишь запись в одиночный регистр, функцию №6. В компоненте MODBUS Master данная функция отсутствует. Есть ли какое нибудь решение?

Добавлено: 07 фев 2007, 12:57
Тех. поддержка
Пришлите письмо на mail@dep.ru. Укажите кто Вы, откуда, что у Вас за система. Укажите, что Вы хотите, чтобы было реализовано (функция №6 для компонента MODBUS).
Письмо будет рассмотрено.