Страница 1 из 1

Добавлено: 13 дек 2006, 17:16
Svale
В контроллере сконфигурировано несколько архивов аналогов. Пытаемся читать, подключив ноутбук к отладочному интерфейсу.
При вычитывании без указания временного диапазона вычитывание идет. При указании временного диапазона - нет. При этом светодиод на USB адаптере мигает непрерывно(практически постоянно горит). В окне сборщика архивов курсор не меняет формы, т.е. значок часиков с SQL не появляется. Данные запрашиваемого диапазона точно есть в контроллере. Размер выборки уменьшали до минимума. Арх. программы пятой версии.

Добавлено: 18 дек 2006, 11:50
Svale
Дело в следующем:
Архив имеет большую "глубину" хранения. Сконфигурировано хранение 180000 точек одного параметра. Видимо контроллер слишком долго формирует выборку требуемого диапазона, и сборщик архива недождавшись ответа выдает ошибку связи. Более короткие архивы читаются без проблем.
Нельзя ли увеличить время ожидания сборщика архивов?

Добавлено: 26 дек 2006, 17:38
Тех. поддержка
Svale писал(а):Дело в следующем:
Архив имеет большую "глубину" хранения. Сконфигурировано хранение 180000 точек одного параметра. Видимо контроллер слишком долго формирует выборку требуемого диапазона, и сборщик архива недождавшись ответа выдает ошибку связи. Более короткие архивы читаются без проблем.
Нельзя ли увеличить время ожидания сборщика архивов?


А какую ошибку пишет сбор при пропадании связи?

Добавлено: 27 дек 2006, 08:43
Svale
"Нет пути до узла назначения, Код 769.
Соединение прервано, просрочен."

Добавлено: 27 дек 2006, 12:26
Тех. поддержка
Svale писал(а):"Нет пути до узла назначения, Код 769.
Соединение прервано, просрочен."


Правильно я вас понял:
1) Если Вы задаете читать все, данные вычитываются, и Вы их видите в Просмотре архивов.
2) Если Вы задаете диапазон времен для вычитывания, Сбор выдает ошибку "нет пути до узла назначения" ?

При этом все остальное Вы не меняете.

Добавлено: 27 дек 2006, 15:08
Svale
1. Да, правильно.
2. Ошибка выскакивает примерно через 2-3 минуты. Данных при этом нет. Эти 2-3минуты контроллер существенно замедляет интенсивность обмена модулей по РС-485. Светодиод обмена на ЮСБ адаптере горит практически непрерывно.