Вычитывание архивов

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 13 дек 2006, 17:16

В контроллере сконфигурировано несколько архивов аналогов. Пытаемся читать, подключив ноутбук к отладочному интерфейсу.
При вычитывании без указания временного диапазона вычитывание идет. При указании временного диапазона - нет. При этом светодиод на USB адаптере мигает непрерывно(практически постоянно горит). В окне сборщика архивов курсор не меняет формы, т.е. значок часиков с SQL не появляется. Данные запрашиваемого диапазона точно есть в контроллере. Размер выборки уменьшали до минимума. Арх. программы пятой версии.

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 18 дек 2006, 11:50

Дело в следующем:
Архив имеет большую "глубину" хранения. Сконфигурировано хранение 180000 точек одного параметра. Видимо контроллер слишком долго формирует выборку требуемого диапазона, и сборщик архива недождавшись ответа выдает ошибку связи. Более короткие архивы читаются без проблем.
Нельзя ли увеличить время ожидания сборщика архивов?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 26 дек 2006, 17:38

Svale писал(а):Дело в следующем:
Архив имеет большую "глубину" хранения. Сконфигурировано хранение 180000 точек одного параметра. Видимо контроллер слишком долго формирует выборку требуемого диапазона, и сборщик архива недождавшись ответа выдает ошибку связи. Более короткие архивы читаются без проблем.
Нельзя ли увеличить время ожидания сборщика архивов?


А какую ошибку пишет сбор при пропадании связи?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 27 дек 2006, 08:43

"Нет пути до узла назначения, Код 769.
Соединение прервано, просрочен."

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 27 дек 2006, 12:26

Svale писал(а):"Нет пути до узла назначения, Код 769.
Соединение прервано, просрочен."


Правильно я вас понял:
1) Если Вы задаете читать все, данные вычитываются, и Вы их видите в Просмотре архивов.
2) Если Вы задаете диапазон времен для вычитывания, Сбор выдает ошибку "нет пути до узла назначения" ?

При этом все остальное Вы не меняете.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 27 дек 2006, 15:08

1. Да, правильно.
2. Ошибка выскакивает примерно через 2-3 минуты. Данных при этом нет. Эти 2-3минуты контроллер существенно замедляет интенсивность обмена модулей по РС-485. Светодиод обмена на ЮСБ адаптере горит практически непрерывно.