Добавлено: 26 сен 2006, 10:52
lexx
Есть такая проблема:
контроллер деконт 182 работает с расходомерами РМ-5(ТБН Энерго) и теплосчетчиками КМ-5(ТБН Энерго) в один день регистрация данных на компьютере оператора прекратилась...на котроллере горит всегда красный светодиод №1 и зел. светодиод. По 485 данные по всей видимости не идут, индикатор 485 не мигает. ВОПРОС: как проверить рабочий или нет этот контроллер?
если он рабочий - как запустить его в работу?
Также "плавают" показания давлений, эти параметры собирает деконт AIN8 от датчиков давления 4-20мА. Как можно откалибровать эти показания?
P.S. Контора которая поставляля оборудование говорит, что программер в отпуске будет через 1 мес. А нам желательно видеть на мониторе что происходит на сетях отопления и ГВС, и регистрировать эти параметры.
Заранее спасибо за помощь!!!

Добавлено: 26 сен 2006, 12:01
Тех. поддержка
lexx писал(а):Есть такая проблема:
контроллер деконт 182 работает с расходомерами РМ-5(ТБН Энерго) и теплосчетчиками КМ-5(ТБН Энерго) в один день регистрация данных на компьютере оператора прекратилась...на котроллере горит всегда красный светодиод №1 и зел. светодиод. По 485 данные по всей видимости не идут, индикатор 485 не мигает. ВОПРОС: как проверить рабочий или нет этот контроллер?
если он рабочий - как запустить его в работу?


Так как горит светодиод №1,то контроллер в "минимальном режиме". С ним надо соединиться через Конфигуратор и прочитать "журнал ошибок", чтобы понять что случилось. После этого записать нужную конфигурацию и отправить в Отладочный режим, если все запустилось, то сохранить конфигурацию в РПЗУ и отправить в Нормальный режим (данные действия). В минимальном режиме работает только работа по сети, никакие опросы датчиков или передача параметров между БК и БС не производится.


lexx писал(а):Также "плавают" показания давлений, эти параметры собирает деконт AIN8 от датчиков давления 4-20мА. Как можно откалибровать эти показания?
P.S. Контора которая поставляля оборудование говорит, что программер в отпуске будет через 1 мес. А нам желательно видеть на мониторе что происходит на сетях отопления и ГВС, и регистрировать эти параметры.
Заранее спасибо за помощь!!!


Что значит "плавают" ? Если смотреть показания минипультом на AIN8 они тоже "плавают" ?

Добавлено: 26 сен 2006, 12:41
lexx
значения "плавают" - переодически отличаются от показаний манометров на определёное количество едениц, на разных входах на разное количество едениц. Минипульта у нас НЕТ. Видим то что видим.

Добавлено: 26 сен 2006, 13:21
Тех. поддержка
lexx писал(а):значения "плавают" - переодически отличаются от показаний манометров на определёное количество едениц, на разных входах на разное количество едениц. Минипульта у нас НЕТ. Видим то что видим.


А различия существенные ?
Вы значение видите в мА ?

Добавлено: 26 сен 2006, 14:43
lexx
Да в том - то и дело, что датчики в мА сигнал передают соответствующий давлению в трубе, а контроллер выдаёт либо больше, либо меньше...на разных каналах по разному. С таким постоянством: например в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.5bar,
через 6мес. в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.3bar. Из восьми каналов только один выдаёт действительное состояние :cry:

А по поводу Д182 не могу достучаться до него, конфигуратор пишет:
"соединение прервано" "код 794"

Добавлено: 26 сен 2006, 16:39
Тех. поддержка
lexx писал(а):Да в том - то и дело, что датчики в мА сигнал передают соответствующий давлению в трубе, а контроллер выдаёт либо больше, либо меньше...на разных каналах по разному. С таким постоянством: например в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.5bar,
через 6мес. в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.3bar. Из восьми каналов только один выдаёт действительное состояние :cry:


Дело может быть не калибровке модуля, а в конфигурации контроллера. Для анализа проблемы с показаниями аналогов нужна конфигурация контроллера. Пришлите ее почтой.

lexx писал(а):А по поводу Д182 не могу достучаться до него, конфигуратор пишет:
"соединение прервано" "код 794"


Попробуйте запустить WD контроллер для связи по "А интерфейсу", откройте образ контроллера, выберите "временный адрес" и установите соединение.
Если удастся, то или тут или почтой журнал ошибок напишите.

Добавлено: 27 сен 2006, 07:15
lexx
А если, что-то не выйдет могу я с Вами связаться по телефону с места событий????

Добавлено: 27 сен 2006, 12:30
Тех. поддержка
lexx писал(а):А если, что-то не выйдет могу я с Вами связаться по телефону с места событий????


Конечно. +7 (495) 995-00-12. Телефон "ДЭП".

Добавлено: 29 сен 2006, 13:44
lexx
Подключил контроллер, по интерфейсу А... не получается с ним связаться: "соединение прервано код 794"
:(

Добавлено: 29 сен 2006, 14:39
Тех. поддержка
lexx писал(а):Подключил контроллер, по интерфейсу А... не получается с ним связаться: "соединение прервано код 794"
:(


А минипульт при этом работает ?
На преобразователе USB/RS485 дожна гореть лампочка питание и RS232, когда нажимаете соеденитсья должна моргать Передача. Это так ?

Добавлено: 29 сен 2006, 15:04
lexx
Да. 232 горит, а при посыле запроса мигает диод "передача" :(


при этом на контролере светится питание и 1 светодиод

Добавлено: 29 сен 2006, 16:02
Тех. поддержка
lexx писал(а):Да. 232 горит, а при посыле запроса мигает диод "передача" :(


при этом на контролере светится питание и 1 светодиод


Возможно интерфейс А контроллера неисправен.
А минипульт работает ?

Если есть картридж, попробуйте восстановить контроллер с картриджа, и после этого залить конфигурацию в контроллер заново.

Добавлено: 29 сен 2006, 16:21
Сергей
Если результат датчика не совпадает с результатом контролера проверьте правильность заполнения таблицы "Типы датчиков".

Добавлено: 02 окт 2006, 08:57
lexx
Минипульта у меня нет, картриджа тоже нет. :(

Оставлю вопрос для решения поставщику оборудования....если конечно они захотят помочь, проект наш как-бы завершён... :(

А по поводу минипульта-есть смысл купить его за наш счёт, какие блага мне будут от него???

P.S. ЗА помощь огромное спасибо! :)

Добавлено: 02 окт 2006, 10:55
Тех. поддержка
lexx писал(а):Минипульта у меня нет, картриджа тоже нет. :(

Оставлю вопрос для решения поставщику оборудования....если конечно они захотят помочь, проект наш как-бы завершён... :(

А по поводу минипульта-есть смысл купить его за наш счёт, какие блага мне будут от него???

P.S. ЗА помощь огромное спасибо! :)


Минипульт позволяет просматривать текущие показания измерений для модулей, менять им адреса, для контроллеров на минипульт могут быть выведены различные параметры, которые можно менять. Таким образом, с его помощью можно решать некоторые вопросы настройки системы без компьютера. На мой взгляд, устройство полезное.

Добавлено: 15 дек 2006, 10:43
lexx
Продолжая эту тему....
Поставщики оборудования прислали мне минипульт, програмист у них так и не появился :(
Не сможете Вы мне подсказать есть ли в городе Пенза или Саратов Ваши официальные представители (или не официальные)которые могли бы довести проект "до ума"?
Спасибо!

Добавлено: 15 дек 2006, 13:31
Тех. поддержка
lexx писал(а):Продолжая эту тему....
Поставщики оборудования прислали мне минипульт, програмист у них так и не появился :(
Не сможете Вы мне подсказать есть ли в городе Пенза или Саратов Ваши официальные представители (или не официальные)которые могли бы довести проект "до ума"?
Спасибо!


Пришлите письмо на mail@dep.ru. Опишите решаемую задачу, и стадию в которой находится решение, и что Вы хотите доделать.