Вопрос такой:
Имеется десяток устройств с RS232-портами, с которых нужно снимать данные. Ставить комп с концентратором не хочется - дорого. Можно ли для этого использовать деконт?
Если можно, то что для этого придется сделать? Каков объем программирования и дополнительного оборудования?
Добавлено: 22 сен 2006, 17:09
Тех. поддержка
А какой протокол общения с устройствами ?
в том-то и дело, что никакого стандартного протокола нет
Добавлено: 25 сен 2006, 09:48
Павел
ок
Добавлено: 25 сен 2006, 09:52
Павел
Если я правильно понимаю ситуацию, то в случае поддержки устройствами с rs232 чего-то типа modbus, их можно было бы повесить на rs485 и ПЛК мог бы с ними общаться.
Но этого нет. Что-то тут можно сделать?
Добавлено: 25 сен 2006, 11:38
Тех. поддержка
Если устройство поддерживает протокол MODBUS RTU, то его можно подключить к контроллеру Decont182 по RS232 или RS485. Если протокол специфичный для каждого устройства свой, то надо писать драйвер общения с данным устройством.
Добавлено: 25 сен 2006, 12:11
Павел
Уточните пожалуйста, в случае "у каждого свой протокол" такие устройства придется подключать к контроллеру напрямую. В шину их не подключить?
Я хочу понять, как физически может выглядеть схема...
И еще попрос...
Все ли сигнальные цепи RS232 поддерживаются интерфейсной платой?
Добавлено: 25 сен 2006, 13:51
Тех. поддержка
Павел писал(а):Уточните пожалуйста, в случае "у каждого свой протокол" такие устройства придется подключать к контроллеру напрямую. В шину их не подключить?
Я хочу понять, как физически может выглядеть схема...
Если протокол MODBUS RTU, то, скорее всего все устройства могут жить в одной сети.
Если у каждого устройства свой протокол, то к каждой плате только один тип устройств.
Павел писал(а):И еще попрос...
Все ли сигнальные цепи RS232 поддерживаются интерфейсной платой?
Что Вы имеете ввиду ?