Добавлено: 14 сен 2006, 13:04
Плата Z-AIN6 (версия 2.1) неработает в режиме дискретного ввода. При этом в режиме аналогового ввода каждый канал в отдельности работает. В конфигураторе, в компоненте BUS-драйвер, настроил несколько каналов на режим DIN, в "обработке дискретов" прописал эти каналы. Но в базе данных всегда отображается 0 (ноль).
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.