Страница 1 из 1

Добавлено: 14 сен 2006, 13:04
Юрий Сметанин
Плата Z-AIN6 (версия 2.1) неработает в режиме дискретного ввода. При этом в режиме аналогового ввода каждый канал в отдельности работает. В конфигураторе, в компоненте BUS-драйвер, настроил несколько каналов на режим DIN, в "обработке дискретов" прописал эти каналы. Но в базе данных всегда отображается 0 (ноль).
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.

Добавлено: 14 сен 2006, 16:38
Тех. поддержка
Юрий Сметанин писал(а):Плата Z-AIN6 (версия 2.1) неработает в режиме дискретного ввода. При этом в режиме аналогового ввода каждый канал в отдельности работает. В конфигураторе, в компоненте BUS-драйвер, настроил несколько каналов на режим DIN, в "обработке дискретов" прописал эти каналы. Но в базе данных всегда отображается 0 (ноль).
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.


Проверил. Все работает.
Плата 2.1. Схема подключения - "Подключение ..с питанием от внешнего источника..". "-" на 7 контакт, "+" на соответствующие.

Проблема или в конфигурации или в плате. Возможно, плата неисправна.