Плата Z-AIN6 (версия 2.1) неработает в режиме дискретного ввода. При этом в режиме аналогового ввода каждый канал в отдельности работает. В конфигураторе, в компоненте BUS-драйвер, настроил несколько каналов на режим DIN, в "обработке дискретов" прописал эти каналы. Но в базе данных всегда отображается 0 (ноль).
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.
Z-AIN6 - не работает в режиме DIN
- Юрий Сметанин
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Юрий Сметанин писал(а):Плата Z-AIN6 (версия 2.1) неработает в режиме дискретного ввода. При этом в режиме аналогового ввода каждый канал в отдельности работает. В конфигураторе, в компоненте BUS-драйвер, настроил несколько каналов на режим DIN, в "обработке дискретов" прописал эти каналы. Но в базе данных всегда отображается 0 (ноль).
Схема соединения такая же как в документации и питанием от внешнего источника. Внешний источник - тот же блок питания от которого питается этот контроллер.
Проверил. Все работает.
Плата 2.1. Схема подключения - "Подключение ..с питанием от внешнего источника..". "-" на 7 контакт, "+" на соответствующие.
Проблема или в конфигурации или в плате. Возможно, плата неисправна.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12