Кабель связи с терминалом Factrack M1206B

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Aлексaндр
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 12:49

Сообщение Aлексaндр » 30 июн 2006, 07:13

Здравствуйте, просьба расписать таблицу соединений кабеля связи между сотовым терминалом Wavecom Factrack M1206B, который имеет 15 контактный разьем D-Sub и платой Z-RS232.

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 30 июн 2006, 09:15

если у вас не работает, скорей всего не полный комовский кабель(мама синего цвета), т.е. там рабочих всего кажется 4 ножки, возьмите проверьте полный. все на нем работает.

Aлексaндр
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 12:49

Сообщение Aлексaндр » 30 июн 2006, 10:32

Нет я еще ничего не подключал, просто втречал на некотором оборудовании распайка кабелей отличалась от обычного нульмодемного кабеля например Тх и Rx не нужно было перекрещивать. Поэтому чтобы не гадать хочется знать точные данные по этому поводу.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 30 июн 2006, 11:32

Кабель связи идет в комплекте. Если в комплекте не идет, то можно докупить отдельно у того же продавца (у нас никогда не было проблем, всегда заказывали кабели у того же, где берем модемы).

Кабель с одной стороны имеет 15 контактный разъем, а с другой два разъема - RS232 (который втыкаем в Decont) и RJ11 для подключения трубки (можно слушать звонки).
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10