Страница 1 из 1

Добавлено: 12 мар 2006, 18:06
Ольшевский Владимир
Существует необходимость построения системы контроля динамики питающей сети 3ф 380В. Токи - до 600А, нагрузка - разнохарактерная. В комплекте с какими токовыми трансформаторами рекомендуете использовать РЗА и потянет ли оно вообще такие линии?

Добавлено: 13 мар 2006, 16:28
Лёвкин
Ольшевский Владимир писал(а):Существует необходимость построения системы контроля динамики питающей сети 3ф 380В. Токи - до 600А, нагрузка - разнохарактерная. В комплекте с какими токовыми трансформаторами рекомендуете использовать РЗА и потянет ли оно вообще такие линии?


Пожалуйста, уточните набор функций скрывающихся под фразой "контроль динамики питающей сети 3ф 380В".

Если Вам достаточно измерять напряжения, токи и электрическую энергию, то обратите внимание на счетчик EM3-400 (http://www.dep.ru/page/description/ Глава 7).
Это более точное изделие с более широким динамическим диапазоном измерения.

Если Вы хотите защитить вашу сеть или приципиально осциллографировать процесс аварии, то однозначно используйте устройство релейной защиты.

Номинальные ток устройства 5А, напряжение 100В.
Промеряемый с заявленной точностью ток 75А.
Ток допустимый на клеммах устройства в течении одной секунды 150А.

Если 600А это номинальное значение, то трансформатор тока 600/5