Ольшевский Владимир писал(а):Существует необходимость построения системы контроля динамики питающей сети 3ф 380В. Токи - до 600А, нагрузка - разнохарактерная. В комплекте с какими токовыми трансформаторами рекомендуете использовать РЗА и потянет ли оно вообще такие линии?
Пожалуйста, уточните набор функций скрывающихся под фразой "контроль динамики питающей сети 3ф 380В".
Если Вам достаточно измерять напряжения, токи и электрическую энергию, то обратите внимание на счетчик EM3-400 (
http://www.dep.ru/page/description/ Глава 7).
Это более точное изделие с более широким динамическим диапазоном измерения.
Если Вы хотите защитить вашу сеть или приципиально осциллографировать процесс аварии, то однозначно используйте устройство релейной защиты.
Номинальные ток устройства 5А, напряжение 100В.
Промеряемый с заявленной точностью ток 75А.
Ток допустимый на клеммах устройства в течении одной секунды 150А.
Если 600А это номинальное значение, то трансформатор тока 600/5