Страница 1 из 1

Добавлено: 07 июн 2005, 10:44
Юрий Сметанин
Видел новость, что выпущена плата для подключения деконта к сети езернет Z-ETH. К сожалению на сайте более подробной информации не нашел :(

Интересует какой разъем на плате? BNC или RJ45?

И еще такой вопрос интересует, будет ли работать следущая конструкция: Деконт с платой Z-ETH подключенн к беспроводной точке доступа или беспроводному мосту (ну например D-link DWL-G810 (http://www.d-link.ru/products/prodview.php?type=17&id=462)). На другом конце так же беспроводная точка доступа -> Деконт с платой Z-ETH?

Добавлено: 07 июн 2005, 11:16
Тех. поддержка
Разъем RJ45.

В плату прошивается IP адрес, так что если преобразователи настроена нормально, то все будет работать. Главное чтобы маршрутизация между узлами нормально работала.

Добавлено: 07 июн 2005, 13:51
Юрий Сметанин
IP прошивается программно? М какие порты и протоколы используются для обмена данными?

Добавлено: 07 июн 2005, 13:56
Тех. поддержка
Прошивается пользователем. Порт 2586. Протокол UDP.