Предположим есть две/три/неважно подсети Деконтов. Их нужно объеденить и вывести в заводскую Ethernet-сеть.
Можно ли использовать преобразователь RS485/Ethernet-Switch? Может Вы пробовали что-то подобное сделать? Конкретное оборудование?
Я так думаю стандартные преобразователи RS485/Ethernet не пойдут? Или как?
У Вас есть интер-я плата на Ethernet. Если, допустим, её брать, какие-нибудь тонкости надо учитывать?
RS485/Ethernet
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Преобразователи RS485/Ethernet мы не пробовали. По этому вопросу ничего сказать не могу.
Не ясно что значит "стандартные преобразователи RS485/Ethernet" ? Бывают нестандартные ?
Платы Z-ETH можно использовать для связи компьютера с контроллером или контроллера с контроллером.
Не ясно что значит "стандартные преобразователи RS485/Ethernet" ? Бывают нестандартные ?
Платы Z-ETH можно использовать для связи компьютера с контроллером или контроллера с контроллером.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Евгений Рублев писал(а):Не ясно что значит "стандартные преобразователи RS485/Ethernet" ? Бывают нестандартные ?
Помоему, с Деконтами преобразователи RS485/RS232 (RS485/USB - не пробовали) других фирм не идут, кроме вашего!
Евгений Рублев писал(а):Платы Z-ETH можно использовать для связи компьютера с контроллером или контроллера с контроллером.
Т.е. несколько Деконтов через Switch нельзя соеденить? Или как?
Денис писал(а):Сети Decotов в Ethernet сети хорошо объединяются при помощи MwBridge при этом количество машин клиентов не практически не ограничено и протоколы как IPX, так и TCP/IP возможно и шлюзование.
А примерное описание топологии как у Вас сделано можете дать?
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
ShuraX писал(а): Помоему, с Деконтами преобразователи RS485/RS232 (RS485/USB - не пробовали) других фирм не идут, кроме вашего!
Преобразователь любых производителей нормально работают для связи контроллеров между собой. Все дело в конфигурации контроллеров, если связь по 8 битному протоколу (Staffing, или в старых реализациях Univer), то нет проблем.
Связаться с модулями ввода/вывода скорее всего не получится. Но только с ними!!!
ShuraX писал(а):Т.е. несколько Деконтов через Switch нельзя соеденить? Или как?
Плата организует общение точка-точка, поэтому если говорить про контроллеры, то только один на один. Если с компьютером, то компьютер может опрашивать несколько контроллеров.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12