Добрый ...!
Скажите, плз, что за параметры календаря оговариваются при заказе контроллера PLX, Что за соовтветствующее оборудование и ПО необходимо иметь для настройки календаря.
Зарание спасибо.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 12 апр 2005, 11:26

По-умолчанию в модули зашивается календарь МосГорСвета. Если Вам нужен свой календарь, то пришлите запрос на программу прошивки Календаря, мы ее Вам вышлем.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 13 апр 2005, 15:01

Интересно, а каким образом подключается компьютер к этому контроллеру?
Или всё делается с помощью кнопок и дисплея, ведь я так понимаю, что контроллер работает полностью автономно?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 13 апр 2005, 15:52

Модуль работает автономно. В него зашит календарь. Но для прошивки календаря модуль надо подключить к компьютеру через наш преобразователь USB/RS485. На компьютере работает наше ПО (WinDecont).
После прошивки модуль работает автономно.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 22 апр 2005, 09:43

А что такое контроллер PLX и где про него можно информацию почитать?
С уважением,
Юрий Сметанин.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 22 апр 2005, 10:08

http://www.dep.ru/page/price_decont/

Контроллер предназначен для включения/отключения уличного освещения (и не только) по календарю.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Taranbor
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 07:36

Сообщение Taranbor » 21 июл 2005, 01:59

Здравствуйте, возможно ли включить в календарь на каждый день 4 временных уставки. Ограничен ли календарь в целом или конкретный день?

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 21 июл 2005, 15:01

В календаре может быть 4 записи для каждого дня (мы проверяли 8 записей). Сейчас есть проверка (только на компьютере) правильности заполнения календаря: должны быть все дни в году и в каждом дне должно быть одинаковое количество записей.
Какое-то ограничение по памяти на общий размер календаря существует, но мы его не исследовали.

С уважением, Верещагина Светлана.

Taranbor
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 07:36

Сообщение Taranbor » 22 июл 2005, 01:18

А если в моих условиях несколько месяцев включать освещение не требуется, нужно ли заполнять эти дни и каким образом?

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 22 июл 2005, 14:37

Можно эти дни не заполнять. Проверка правильности заполнения календаря производится на компьютере. Если обнаружены отклонения, о них сообщается, но полученный календарь можно записать в контроллер.

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 22 июл 2005, 15:14

Меня поправили. Если календарь записывать в контроллер Деконт, то все так как в предыдущем ответе. Но если календарь пишем в контроллер PLX, то необходимы записи для всех дней в году. Придется добавить записи, в которых будет написано 0,0 (т.е. не включать). Календарь в PLX ограничен по размеру: не более 3000 записей.

Taranbor
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 07:36

Сообщение Taranbor » 25 июл 2005, 03:30

Можно уточнить? Если календарь составляется с рассчетом на 4 уставки ежедневно, дни в которые включать освещение не требуется тоже должны иметь 4 временные уставки или достаточно одной? Т.е., можно ли в разные дни календаря иметь разное количество уставок?

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 25 июл 2005, 17:26

Можно. Для календаря PLX можно в разные дни иметь разное количество записей и необходима хотя бы одна запись для каждого дня.

alekseykozyrev
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 21:54

Сообщение alekseykozyrev » 08 апр 2011, 08:52

Здравствуйте! У меня нет никакого тех.описания и инструкции по настройке PLX. Если есть возможность разместите пожалуйста инструкцию на форуме. Конкретно меня интересует второй канал. Заранее благодарен.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 08 апр 2011, 12:52

Если Вы имеете ввиду изменение времени включения\отключения для канала по календарю, то программу и инструкции можно взять здесь: http://www.dep.ru/downloads/pub/ParmSystem/

Для переливки календаря потребуется наш преобразователь USB-RS485

alekseykozyrev
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 21:54

Сообщение alekseykozyrev » 08 апр 2011, 13:26

Меня интересует канал который работает без календаря, по установленному мной времени включения и отключения, если это возможно без программирования с помощью ПК.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 11 апр 2011, 10:24

Да, второй канал может работать по заданному времени. Для этого его нужно перевести в режим работы по параметрам (п.9: 2 - Par) и задать время включения )п.10) и выключения (п.11)

alekseykozyrev
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 21:54

Сообщение alekseykozyrev » 12 апр 2011, 07:27

Все это хорошо, перевожу 2 из tab в par, выставляю время включения и выключения, но не чего не происходит. Где же можно найти тех.описание и инструкцию по эксплуатации?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 12 апр 2011, 12:36

Второй канал получается как бы "полузависимый" и работает по странному алгоритму:
Если в параметре выбора работы второго канала включена работа по параметрам (Par), то второй канал работает следующим образом:
Если первый канал по календарю выключен – то выключен и второй канал.

1. При включении первого канала по календарю включается второй канал;
2. Во время, заданном в минутах в параметре «время отключения второго канала» второй канал выключается;
3. Во время, заданном в минутах в параметре «время включения второго канала» второй канал включается;
4. При отключении первого канала – отключается второй канал.

vorobev.05@mail.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 06:26
Откуда: Красноярск

Сообщение vorobev.05@mail.ru » 21 дек 2018, 06:55

Коллеги добрый день у меня несколько вопросов надеюсь вы мне поможете. Первое для подключения пк к контроллеру PLX для настройки мозгов, требуется преобразователь USB/RS-485 именно ДЭПовский или можно использовать преобразователи других производителей например BOLIDовский.
И второе программа для настройки находится в свободном доступе или ее надо приобрести. Не могу заказчику сдать объект пока свет не начнет гореть в положенное время.
Заранее благодарен.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 21 дек 2018, 12:02

На счёт ПО обратитесь к менеджеру, у которого заказывали оборудование. Адаптер нужен наш